Kabel till 3fas 16A

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Rossen
Inlägg: 837
Blev medlem: 23 juni 2004, 21:06:35
Ort: Järfälla
Kontakt:

Inlägg av Rossen »

2,5 mm2 50 m ger vid 16 A ett spänningsfall på 5,44 V :hacker:

Kanske inte tillför tråden något men jag kände för att briljera (något fel publik dock :D)
Användarvisningsbild
ElectricMan
Inlägg: 4874
Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Ort: Luleå
Kontakt:

Inlägg av ElectricMan »

Hur kan du mäta det?
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24645
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Och då 87W i ren förlust i kabeln vid denna ström.
Användarvisningsbild
Fritzell
Inlägg: 4531
Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35

Inlägg av Fritzell »

electric_man skrev:Hur kan du mäta det?
Går att räkna ut. Ledarresistansen * strömmen
Användarvisningsbild
Rossen
Inlägg: 837
Blev medlem: 23 juni 2004, 21:06:35
Ort: Järfälla
Kontakt:

Inlägg av Rossen »

V = 0,017*L/a*A

0,017 - resistiviteten för koppar.
L - kabellängd, Meter
a - kabelarea
A - Ampere

Använder den formeln oräknerliga gånger om dagen i jobbet.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27472
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Nej 260W. Det är 3fas.

Dessutom stämmer inte formeln alls om man använder SI enheter.
Användarvisningsbild
Henry
Inlägg: 24645
Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Ort: Lund

Inlägg av Henry »

Visst men nu var det i en fas mitt inlägg handlade om inte alla 3.
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

Jag får det till att han kan använda 2,5 till kontinuerligt, men 1,5 till kortvarig, intermittent drift. säkring kan ligga ett snäpp över.

2,5 ger altså 16A kont.


Edit: Nu talar vi skarvkabel, altså.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15570
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Det kan tillochmed vara så att han behöver mer än 2.5mm­² beroende på vad förimpedansen är för att klara utlösningsvillkoret, dvs säkringen måste lösa tillräckligt fort vid en kort- eller jordslutning.

Byggahus elforum har en del matnyttigt i ämnet

http://www.byggahus.se/forum/el/64048-g ... kabel.html
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-r ... llkor.html
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27472
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Henry: Belastar du bara en fas blir det 174W så det är ändå fel. Men du menade väl per fas när man har 3 fas belastning. Men då kan du ju skriva det...
Användarvisningsbild
Mizzarrogh
Inlägg: 22933
Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)

Inlägg av Mizzarrogh »

mrfrenzy: Därför brukar jag köra med (till exempel) 4.9mm2 om det gäller förbrukare med rellativt sett hög belastning (som tex elmotorer och liknande), För att vara helgarderad.

Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.

Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
Cryptomaster
Inlägg: 593
Blev medlem: 17 december 2005, 02:23:20
Skype: crypto-master
Ort: Nyköping

Inlägg av Cryptomaster »

Rossen skrev:V = 0,017*L/a*A

0,017 - resistiviteten för koppar.
L - kabellängd, Meter
a - kabelarea
A - Ampere

Använder den formeln oräknerliga gånger om dagen i jobbet.
För att vara riktigt irriterande måste jag rätta dig, resistiviteten för koppar = 0,018
Silver = 0,016
Guld = 0,024

Och detta är jag riktigt säker på :wink:
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Inlägg av Purre »

Kul att du är säker på det fast en rolig sak är beroende på källa får man olika svar. Har två formelhäften här hemma ena säger
koppar - 0,017
silver - 0,0159
guld - 0,022
Den andra formelsamlingen säger dessa värden:
koppar - 0,0167
silver - 0,0159
guld - 0,024
kollar man sen i en ellära bok jag har får man dessa värden:
koppar - 0,0175
silver - 0,016
guld - 0,022

Hur kan du då vara säker? Vad har du gått efter för källa? Blir bara lite nyfiken på det då alla möjliga böcker anger olika :)
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27472
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Ska man fortsätta bråka så ska det vara en enhet på resistiviteten också. Sen mäter man area i m² om inget annat sägs. Och storheten för ström är inte A utan I
Mindmapper
Inlägg: 7122
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Inlägg av Mindmapper »

Intressant!
Silver verkar inte ändra sig lika mycket som koppar och guld, varför?
Kan det ha något med att man ändrar sammansättningen i metallen när det gäller kabel t.ex? Guld kan ju vara olika beroende på renheten vad som är "rent" guld, 24, 20, 18k!
Kan det på något sätt vara så att kabelkoppar och rent koppar skiljer eller förändras? En del är säkert avrundnings relaterat!