Det kan tillochmed vara så att han behöver mer än 2.5mm² beroende på vad förimpedansen är för att klara utlösningsvillkoret, dvs säkringen måste lösa tillräckligt fort vid en kort- eller jordslutning.
Henry: Belastar du bara en fas blir det 174W så det är ändå fel. Men du menade väl per fas när man har 3 fas belastning. Men då kan du ju skriva det...
mrfrenzy: Därför brukar jag köra med (till exempel) 4.9mm2 om det gäller förbrukare med rellativt sett hög belastning (som tex elmotorer och liknande), För att vara helgarderad.
Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.
Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
Kul att du är säker på det fast en rolig sak är beroende på källa får man olika svar. Har två formelhäften här hemma ena säger
koppar - 0,017
silver - 0,0159
guld - 0,022
Den andra formelsamlingen säger dessa värden:
koppar - 0,0167
silver - 0,0159
guld - 0,024
kollar man sen i en ellära bok jag har får man dessa värden:
koppar - 0,0175
silver - 0,016
guld - 0,022
Hur kan du då vara säker? Vad har du gått efter för källa? Blir bara lite nyfiken på det då alla möjliga böcker anger olika
Ska man fortsätta bråka så ska det vara en enhet på resistiviteten också. Sen mäter man area i m² om inget annat sägs. Och storheten för ström är inte A utan I
Intressant!
Silver verkar inte ändra sig lika mycket som koppar och guld, varför?
Kan det ha något med att man ändrar sammansättningen i metallen när det gäller kabel t.ex? Guld kan ju vara olika beroende på renheten vad som är "rent" guld, 24, 20, 18k!
Kan det på något sätt vara så att kabelkoppar och rent koppar skiljer eller förändras? En del är säkert avrundnings relaterat!