Kanske inte tillför tråden något men jag kände för att briljera (något fel publik dock
Kabel till 3fas 16A
- ElectricMan
- Inlägg: 4874
- Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
- Skype: ElectricManSwe
- Ort: Luleå
- Kontakt:
- Mizzarrogh
- Inlägg: 23918
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Det kan tillochmed vara så att han behöver mer än 2.5mm² beroende på vad förimpedansen är för att klara utlösningsvillkoret, dvs säkringen måste lösa tillräckligt fort vid en kort- eller jordslutning.
Byggahus elforum har en del matnyttigt i ämnet
http://www.byggahus.se/forum/el/64048-g ... kabel.html
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-r ... llkor.html
Byggahus elforum har en del matnyttigt i ämnet
http://www.byggahus.se/forum/el/64048-g ... kabel.html
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-r ... llkor.html
- Mizzarrogh
- Inlägg: 23918
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
mrfrenzy: Därför brukar jag köra med (till exempel) 4.9mm2 om det gäller förbrukare med rellativt sett hög belastning (som tex elmotorer och liknande), För att vara helgarderad.
Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.
Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.
Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
-
Cryptomaster
- Inlägg: 593
- Blev medlem: 17 december 2005, 02:23:20
- Skype: crypto-master
- Ort: Nyköping
För att vara riktigt irriterande måste jag rätta dig, resistiviteten för koppar = 0,018Rossen skrev:V = 0,017*L/a*A
0,017 - resistiviteten för koppar.
L - kabellängd, Meter
a - kabelarea
A - Ampere
Använder den formeln oräknerliga gånger om dagen i jobbet.
Silver = 0,016
Guld = 0,024
Och detta är jag riktigt säker på
Kul att du är säker på det fast en rolig sak är beroende på källa får man olika svar. Har två formelhäften här hemma ena säger
koppar - 0,017
silver - 0,0159
guld - 0,022
Den andra formelsamlingen säger dessa värden:
koppar - 0,0167
silver - 0,0159
guld - 0,024
kollar man sen i en ellära bok jag har får man dessa värden:
koppar - 0,0175
silver - 0,016
guld - 0,022
Hur kan du då vara säker? Vad har du gått efter för källa? Blir bara lite nyfiken på det då alla möjliga böcker anger olika
koppar - 0,017
silver - 0,0159
guld - 0,022
Den andra formelsamlingen säger dessa värden:
koppar - 0,0167
silver - 0,0159
guld - 0,024
kollar man sen i en ellära bok jag har får man dessa värden:
koppar - 0,0175
silver - 0,016
guld - 0,022
Hur kan du då vara säker? Vad har du gått efter för källa? Blir bara lite nyfiken på det då alla möjliga böcker anger olika
-
Mindmapper
- Inlägg: 7213
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Intressant!
Silver verkar inte ändra sig lika mycket som koppar och guld, varför?
Kan det ha något med att man ändrar sammansättningen i metallen när det gäller kabel t.ex? Guld kan ju vara olika beroende på renheten vad som är "rent" guld, 24, 20, 18k!
Kan det på något sätt vara så att kabelkoppar och rent koppar skiljer eller förändras? En del är säkert avrundnings relaterat!
Silver verkar inte ändra sig lika mycket som koppar och guld, varför?
Kan det ha något med att man ändrar sammansättningen i metallen när det gäller kabel t.ex? Guld kan ju vara olika beroende på renheten vad som är "rent" guld, 24, 20, 18k!
Kan det på något sätt vara så att kabelkoppar och rent koppar skiljer eller förändras? En del är säkert avrundnings relaterat!