Det där blev konstigt.Nerre skrev: .
.
En motor vars lindningar klarar 400 V kan köras D-kopplad (400 V per lindning) eller Y-kopplad (230 V per lindning). Det senare använder man vid Y-D-start, motorn startas Y-kopplad och drar därmed inte igång på "fullt ös".
Om varje lindning tål 400V så ska den drivas av 690V när den Y-kopplas. Det använder man vid Y/D-start och lägger då lägre spänning (400V) till motorn när den startar i Y-läge. Den drar då mindre ström. Sedan slår den över till D-läge och får rätt spänning (fortfarande 400V).