Köra 500V elmotor på 400V?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
henkebenke
Inlägg: 521
Blev medlem: 31 maj 2003, 10:42:37
Ort: Helsingborg

Inlägg av henkebenke »

Det är helt ok, men det är en fördel om man inte framför egna gissningar som om de vore fakta.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11106
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Eftersom asynkronmotorn försöker hålla varvtalet så är P (effekten) konstant i formeln P=IxU, sjunker spänningen så ökar strömmen. Strömmen får aldrig konstant överstiga märkströmmen så motorn kommer att tappa lite i ork.

Det går bra att använda den motorn men sätt ett motorskydd så strömmen inte blir för hög vid belastning.

Motorer körs regelmässigt på för låg spänning vid Y D start.

Protte
Lumberjack
Inlägg: 5
Blev medlem: 27 november 2007, 16:16:49
Ort: Karlstad

Inlägg av Lumberjack »

Tack för alla svar!

Var just ute i garaget och provstartade den. Det gick jättebra! Den snurrar på fint och ingen rök läckte ut någonstans! :D
Det är en liten Boleysvarv jag skaffat som renoveringsobjekt. Men nu behöver jag inte börja med att skaffa en motor för att kolla att drivlinan verkar ok. Provade inte att belasta den nåt ikväll men det bör ju gå bra det med om man tar hänsyn till att motor får gå med reducerad effekt. Skulle ju kunna sätta på en varvtalsmätare så man kan se hur mycket varvtalet sjunker när man kör för att undvika överlast. Eller varför inte en amperemätare kanske....
Fast ett nytt startrelä/kontaktor blir det första. Det rasslar och smattrar lite i den när man trycker på startkontakten men när den väl hoppat igång går den. Fast den lär nog inte dröja innan den lägger av.

Tack igen för alla svar!
Henrik
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27498
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Ett motorskydd skulle kanske vara en bra lösning. Då slipper du tänka mer på det sen.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17632
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

har kört svaren som har en 500v motor på 400v dom senaste 25.5 åren utan bekymmer,

gamla motorer brukar vara lite bättre , nyare är så snålt tilltagna så att om man kör dom strax utanför specarna så blir det int så bra
Skriv svar