Utlösningsvillkoret har inget med belastningen att göra. Det talar om två saker, dels ska säkringen vid en kortslutning mot jord lösa inom 0.2 sekunder, detta för att ingen ska hinna få en alltför elak stöt av dom maskiner som är kopplade på kabeln när dom får spänningssatt hölje (i princip 110V)Mizzarrogh skrev:mrfrenzy: Därför brukar jag köra med (till exempel) 4.9mm2 om det gäller förbrukare med rellativt sett hög belastning (som tex elmotorer och liknande), För att vara helgarderad.
Edit: Så är man också väl garderad mot längre belastningtoppar och annat.
Edit2: Men, som sagt medräknat en del Overkill i exemplet, naturligtvis
Dels ska säkringen vid korstlutning fas-nolla eller fas-fas lösa innan kabeln blir överhettad.
Ju högre säkring, ju längre kabel, och ju högre förimpedans, desto grövre måste kabeln vara.
Det första fallet med kortslutning mot jord kan man hjälpa med jordfelsbrytare, men inte det andra.
Edit: för att förtydliga lite, förimpedansen kan liknas med inre resistansen hos ett batteri, och det innebär att ju längre från transformatorstationen/kraftverket man bor, desto större spänningsfall får man vid kortslutning. Vid riktigt långa kablar, kan man i vissa fall få så stort spänningsfall att säkringen inte löser alls.