Kapacitiv givare håller några veckor
Kapacitiv givare håller några veckor
Hej,
Behöver lite hjälp!
Har ett system där en foderskruv startar och stannar med hjälp av 2 kapacitiva givare. På detta är de byggt en extra skruv som har en kapacitiv givare.
Extraskruven startar bara när dennes givare är opåverkad och den första skruven startar.
Extraskruven stannar när givaren blir påverkad.
Mitt problem är att givaren bara håller ca 1 månad. Givaren som sitter där heter EC3025TBAPL.
Funktionen är att när första skruven startar kommer de 230v till ett tidrelä som den kapacitiva givaren är i serie med o är den inte påverkad drar den kontakterna så skruven startar.
Tidreläet som sitter där heter RE17RAMU.
Den ända lasten i kretsen som jag ser de är spolen i tidsrelät o kan inte förstå varför givaren går sönder.
Någon som har nått tipps att komma med?
/Jonas
Behöver lite hjälp!
Har ett system där en foderskruv startar och stannar med hjälp av 2 kapacitiva givare. På detta är de byggt en extra skruv som har en kapacitiv givare.
Extraskruven startar bara när dennes givare är opåverkad och den första skruven startar.
Extraskruven stannar när givaren blir påverkad.
Mitt problem är att givaren bara håller ca 1 månad. Givaren som sitter där heter EC3025TBAPL.
Funktionen är att när första skruven startar kommer de 230v till ett tidrelä som den kapacitiva givaren är i serie med o är den inte påverkad drar den kontakterna så skruven startar.
Tidreläet som sitter där heter RE17RAMU.
Den ända lasten i kretsen som jag ser de är spolen i tidsrelät o kan inte förstå varför givaren går sönder.
Någon som har nått tipps att komma med?
/Jonas
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Utan att veta något hur du kopplat. Flyback från reläspole eller motor ger flyback/transient som förstör din givare?
Tillsätt filter/transientskydd/varistorer/annan kabeldragning samt single malt.
Schema och bilder är bra...
Tillsätt filter/transientskydd/varistorer/annan kabeldragning samt single malt.
Schema och bilder är bra...
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Jag håller 100% med gkar.
Omedelbart ser jag även att de tid-relän jag har jobbat med, har en ingång för startsignal - men den driver inte reläspolen, det är bara ett signal.
Schema är viktigt i detta.
Omedelbart ser jag även att de tid-relän jag har jobbat med, har en ingång för startsignal - men den driver inte reläspolen, det är bara ett signal.
Schema är viktigt i detta.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Medan vi väntar på mer information kan jag tillägga en sak om ingången för startsignal, oftast benämnd **Y1**.
Vissa tidrelän från Syrelec har/hade en så pass känslig ingång att om man kopplar Y1 till plussidan på en reläspole så kan tidrelät faktiskt triggas bakvägen via neutralen genom spolen i samma ögonblick som tidrelät spänningssätts.
Det där är en sådan detalj som kan ställa till det ordentligt om man inte känner till hur känslig den ingången kan vara.
Den felsökningen på ett redan färdigbyggt fläktskåp var minst sagt "rolig"...
Vissa tidrelän från Syrelec har/hade en så pass känslig ingång att om man kopplar Y1 till plussidan på en reläspole så kan tidrelät faktiskt triggas bakvägen via neutralen genom spolen i samma ögonblick som tidrelät spänningssätts.
Det där är en sådan detalj som kan ställa till det ordentligt om man inte känner till hur känslig den ingången kan vara.
Den felsökningen på ett redan färdigbyggt fläktskåp var minst sagt "rolig"...
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Borde ju vara någon kontaktor som startar och stoppar motorn.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Waltser: Helt sant - och dessa strömmar kan ge pulser som ställer till det. Men utan schema känns det lönlöst att 'läka med tro'.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Sorry för sent svar 
Har ritat upp lite grovt hur givaren är kopplad till tidsrelät. Det kanske hjälper lite
Har ritat upp lite grovt hur givaren är kopplad till tidsrelät. Det kanske hjälper lite
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
mycket sannolikt spänningsspikar som förstör givaren
lämpligt är avstörningskondensatorer och vdr på lämpliga ställen
både vid kontaktorn och över matningsspänningen till givaren
lämpligt är avstörningskondensatorer och vdr på lämpliga ställen
både vid kontaktorn och över matningsspänningen till givaren
-
RogerJoensson
- Inlägg: 168
- Blev medlem: 17 februari 2009, 12:44:14
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
En sån här över reläspolen som verkar få givaren att gå sönder kanske räcker. -100nF och 100ohm i serie?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Snubber
https://sv.wikipedia.org/wiki/Snubber
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Som du ritat ser det ut som att strömmen till kontaktorns spole går genom givaren vilket är fel.
Givaren ska endast vara kopplad mellan fas och A1(och/eller Y1) på tidreläet.
Sedan kopplar du 15 på tidreläets kontakt direkt till Fas.
Givaren ska endast vara kopplad mellan fas och A1(och/eller Y1) på tidreläet.
Sedan kopplar du 15 på tidreläets kontakt direkt till Fas.
-
RogerJoensson
- Inlägg: 168
- Blev medlem: 17 februari 2009, 12:44:14
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Om han kopplar 15 på tidreläets kontakt direkt till Fas, blir inte reläet strömlöst då I alla lägen?
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Kolla ritningen i manualen. För att tidreläet ska fungera behöver man endast ansluta spänning till A1 och A2 (genom givaren i detta fall).
15/18 fungerar som en vanlig strömbrytare, den slås till en viss tid efter att A1/A2 har fått spänning.
15/18 är helt isolerat från reläets funktion.
Exempelvis kan man driva reläets A1/A2 från ett 24V batteri, och ansluta en 230V glödlampa direkt från 15/18 till nolla och fas.
15/18 fungerar som en vanlig strömbrytare, den slås till en viss tid efter att A1/A2 har fått spänning.
15/18 är helt isolerat från reläets funktion.
Exempelvis kan man driva reläets A1/A2 från ett 24V batteri, och ansluta en 230V glödlampa direkt från 15/18 till nolla och fas.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Strömmen till givaren och tidreläets gemensamma reläkontakt, 15, går genom motorskyddets brytande kontakter 95-96, och 95 matas med fas. Så givaren matas med fas genom motorskyddet och startar tidreläet direkt med A1, 15 matas också med fas genom motorskyddet och 18 drar i sin tur kontaktorn.
Normalt sätt att koppla när man vill att motorskyddet bryter även manöverspänning.
Normalt sätt att koppla när man vill att motorskyddet bryter även manöverspänning.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Bara för att förtydliga lite: ett vanligt bimetallmotorskydd som sitter ihop med en kontaktor bryter inte själva motorkraften direkt.
Den påverkar bara sina hjälpkontakter, som i sin tur gör att kontaktorn släpper – och då bryts strömmen till motorn där istället.
Det gäller inte motorskyddsbrytare, till exempel manuella med vred/vippa/knappar. De bryter huvudströmmen direkt och signalerar vad som har hänt via hjälpkontakter.
Den påverkar bara sina hjälpkontakter, som i sin tur gör att kontaktorn släpper – och då bryts strömmen till motorn där istället.
Det gäller inte motorskyddsbrytare, till exempel manuella med vred/vippa/knappar. De bryter huvudströmmen direkt och signalerar vad som har hänt via hjälpkontakter.
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Ja det är ju rätt Borre, det enda man kan ändra då för att minska lasten på givaren är att koppla den till Y1 istället för A1. Och ha konstant spänning till A1.