Kapacitiv givare håller några veckor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Brackan
Inlägg: 92
Blev medlem: 25 oktober 2014, 19:07:50

Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av Brackan »

Hej,
Behöver lite hjälp!
Har ett system där en foderskruv startar och stannar med hjälp av 2 kapacitiva givare. På detta är de byggt en extra skruv som har en kapacitiv givare.
Extraskruven startar bara när dennes givare är opåverkad och den första skruven startar.
Extraskruven stannar när givaren blir påverkad.
Mitt problem är att givaren bara håller ca 1 månad. Givaren som sitter där heter EC3025TBAPL.
Funktionen är att när första skruven startar kommer de 230v till ett tidrelä som den kapacitiva givaren är i serie med o är den inte påverkad drar den kontakterna så skruven startar.
Tidreläet som sitter där heter RE17RAMU.
Den ända lasten i kretsen som jag ser de är spolen i tidsrelät o kan inte förstå varför givaren går sönder.
Någon som har nått tipps att komma med?
/Jonas
gkar
Inlägg: 1644
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av gkar »

Utan att veta något hur du kopplat. Flyback från reläspole eller motor ger flyback/transient som förstör din givare?
Tillsätt filter/transientskydd/varistorer/annan kabeldragning samt single malt.

Schema och bilder är bra...
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26926
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av Icecap »

Jag håller 100% med gkar.

Omedelbart ser jag även att de tid-relän jag har jobbat med, har en ingång för startsignal - men den driver inte reläspolen, det är bara ett signal.

Schema är viktigt i detta.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1741
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av CPMS »

Medan vi väntar på mer information kan jag tillägga en sak om ingången för startsignal, oftast benämnd **Y1**.
Vissa tidrelän från Syrelec har/hade en så pass känslig ingång att om man kopplar Y1 till plussidan på en reläspole så kan tidrelät faktiskt triggas bakvägen via neutralen genom spolen i samma ögonblick som tidrelät spänningssätts.
Det där är en sådan detalj som kan ställa till det ordentligt om man inte känner till hur känslig den ingången kan vara.

Den felsökningen på ett redan färdigbyggt fläktskåp var minst sagt "rolig"... :o
waltzer
Inlägg: 68
Blev medlem: 4 oktober 2010, 21:23:36

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av waltzer »

Borde ju vara någon kontaktor som startar och stoppar motorn.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26926
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av Icecap »

Waltser: Helt sant - och dessa strömmar kan ge pulser som ställer till det. Men utan schema känns det lönlöst att 'läka med tro'.
Brackan
Inlägg: 92
Blev medlem: 25 oktober 2014, 19:07:50

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av Brackan »

Sorry för sent svar 😔
Har ritat upp lite grovt hur givaren är kopplad till tidsrelät. Det kanske hjälper lite 😊
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17938
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av grym »

mycket sannolikt spänningsspikar som förstör givaren

lämpligt är avstörningskondensatorer och vdr på lämpliga ställen

både vid kontaktorn och över matningsspänningen till givaren
RogerJoensson
Inlägg: 168
Blev medlem: 17 februari 2009, 12:44:14

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av RogerJoensson »

En sån här över reläspolen som verkar få givaren att gå sönder kanske räcker. -100nF och 100ohm i serie?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Snubber
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 16039
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av mrfrenzy »

Som du ritat ser det ut som att strömmen till kontaktorns spole går genom givaren vilket är fel.

Givaren ska endast vara kopplad mellan fas och A1(och/eller Y1) på tidreläet.
Sedan kopplar du 15 på tidreläets kontakt direkt till Fas.
RogerJoensson
Inlägg: 168
Blev medlem: 17 februari 2009, 12:44:14

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av RogerJoensson »

Om han kopplar 15 på tidreläets kontakt direkt till Fas, blir inte reläet strömlöst då I alla lägen?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 16039
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av mrfrenzy »

Kolla ritningen i manualen. För att tidreläet ska fungera behöver man endast ansluta spänning till A1 och A2 (genom givaren i detta fall).

15/18 fungerar som en vanlig strömbrytare, den slås till en viss tid efter att A1/A2 har fått spänning.

15/18 är helt isolerat från reläets funktion.
Exempelvis kan man driva reläets A1/A2 från ett 24V batteri, och ansluta en 230V glödlampa direkt från 15/18 till nolla och fas.
Borre
Inlägg: 4624
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av Borre »

Strömmen till givaren och tidreläets gemensamma reläkontakt, 15, går genom motorskyddets brytande kontakter 95-96, och 95 matas med fas. Så givaren matas med fas genom motorskyddet och startar tidreläet direkt med A1, 15 matas också med fas genom motorskyddet och 18 drar i sin tur kontaktorn.

Normalt sätt att koppla när man vill att motorskyddet bryter även manöverspänning.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1741
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av CPMS »

Bara för att förtydliga lite: ett vanligt bimetallmotorskydd som sitter ihop med en kontaktor bryter inte själva motorkraften direkt.
Den påverkar bara sina hjälpkontakter, som i sin tur gör att kontaktorn släpper – och då bryts strömmen till motorn där istället.

Det gäller inte motorskyddsbrytare, till exempel manuella med vred/vippa/knappar. De bryter huvudströmmen direkt och signalerar vad som har hänt via hjälpkontakter.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 16039
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Kapacitiv givare håller några veckor

Inlägg av mrfrenzy »

Ja det är ju rätt Borre, det enda man kan ändra då för att minska lasten på givaren är att koppla den till Y1 istället för A1. Och ha konstant spänning till A1.