Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av Purre »

MadModder skrev:Normalt är det 25A huvudsäkring för enfas-lägenheter. Faktureras som 16A.
Trefas brukar vara 3x16A.
Har 3x25A i min bostadsrätt men betalar bara för 16 ;)
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av Sverige »

Ja det ser helt ok ut (TN-S).
Ser ut att vara 12-mod (plats för 5 moduler till).
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av Purre »

13 moduler är väl mer standard än 12 per rad.
Dessutom om nu en jfb ska dit i samma veva vilket det krävs så går det åt 4+3 moduler. Då måste Hb bytas till en som bara är 2 moduler bred, ser ut att vara 3 just nu. Annars är att sätta upp en ny kapsling som är 1*18 eller 2*13 vilket är lika bra i min värld
rikkitikkitavi
Inlägg: 15902
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av rikkitikkitavi »

Själva kapslingen är det lilla i att bygga om med jfb och en ny trefasgrupp till elspis.

Men absolut, jfb.
jonas18z
Inlägg: 139
Blev medlem: 28 maj 2003, 01:35:19

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av jonas18z »

Fick svar, uppdatering då fastighetsskötaren vaknat
"
Hej!
Du har 20A vid centralen. vilket gör att du att kan använda 3*10A eller 16a"


Kommmer detta räcka till för ett vanligt litet kök med ugn, induktionshäll, kyl/frys, fläkt,diskmaskin , några uttag. Har inte mycket mera saker i lägenheten tv, dator, stereo, 6 lampor?


Ska hugga in kabeln/kablar i väggen från centralen till köket. Hur många och vilka grovlekar bör jag dra? Ska de ligga i pvcrör?
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1531
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av CPMS »

3x16A brukar räcka till stora enfamiljshus som inte har direktverkande elvärme så nog räcker det i en lägenhet.

Ska man fälla in rör så brukar man hugga in VP-rör och sen drar man tråd i dom.

Skulle råda dig att ta kontakt med någon som gjort liknande jobb och som kan komma och titta på plats ang placering och rörantal/storlek
för detta är inte lätt att råda om på ett forum. Kanske höra med någon elektriker om han är villig att ta över jobbet om du lägger rören.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15527
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av mrfrenzy »

Ett 20-rör till hällen.
Ett 16-rör till ugnen.
2-3 16-rör för övrigt såsom micro, diskmaskin, vattenkokare osv.

Om det är betong hyr en spårfräs! Kostar bara några hundralappar och sparar många timmars arbete.
jonas18z
Inlägg: 139
Blev medlem: 28 maj 2003, 01:35:19

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av jonas18z »

Hej
Okej men man drar alltid det i vp-rör och man får räkna med fyra rör, var nyfiken på hur stort spår man behöver göra. Trodde man kunde dra allt i samma rör.

ja självklar ska någon elektriker kolla på detta.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15527
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av mrfrenzy »

Om det redan finns ett 20-rör till en gammal spis så kan man sätta en dosa och dela upp det till dom olika maskinerna som nödlösning för att slippa fräsa.
Då får man en halvbra lösning som funkar sådär.

Exempel på vanliga problem med för få/klena ledningar till köket:
*Hällen går inte på full effekt, om man använder mer än en platta åt gången så körs dom på halvfart för att inte överbelasta ledningen.
*Om man diskar och kör vattenkokaren samtidigt så löser säkringen ut osv.

Därför drar man alltid flera rör om man ändå ska igång och fräsa.
jonas18z
Inlägg: 139
Blev medlem: 28 maj 2003, 01:35:19

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av jonas18z »

Det är gas ung och spis jag har nu så finns en fas dragen till köket som går till fläkt, kyl/fyrs, och uttag.

Jag pratade precis med en elektriker och han sa att man kunde dra kabeln direkt i väggen och mura in den för att spara plats?

Men hur som helst vad är det för kablar jag behöver dra? Jag vill veta hur stort spår jag måste göra spåret i väggen?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27248
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av tecno »

Kunde inte lysmasken du frågade svara på det dvs antal och area? = det ger svar på diametern för rördragningen.
jonas18z
Inlägg: 139
Blev medlem: 28 maj 2003, 01:35:19

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av jonas18z »

Han sa en 3-faskabel till ugn och häll,1 enfas till diskamaskin + uttag och 1 enfas till kyl/frys
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15527
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av mrfrenzy »

Isåfall vill han nog ha ett spår som är 20x20mm och 2st som är 16x16mm
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1531
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av CPMS »

Kan ju vara en fördel att spåra lite djupare om man vill putsa eller spackla igen spåren och även så rören kommer lite djupare så man inte borrar/spikar i dom.
jonas18z
Inlägg: 139
Blev medlem: 28 maj 2003, 01:35:19

Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?

Inlägg av jonas18z »

Har som sagt 3*16A in i lägenheten men hur ska detta räcka egentligen om jag kopllar in ungen med 3N~ och hällen på en fas som kräver 16A?

Vad är skillnaden på de olika sätten att koppla in hällen?

Hällen går att koppla 4 sätt (bifogar bild)
220-240V/380-415V 3N~
220-240V/380-415V 2N~
220-240V 1N~
220-240V/380-415V 2L/2N~

från databladet till hällen
Anslutningseffekt (W) 7 400 W
Spänning (V) 220-240 V (?) Här står det bara 220-240v?



Ugnen:
Säkring (A)16 A
Anslutningseffekt (W)3 600 W
Elkontaktjordad stickkontakt, utan stickkontakt
Spänning (V)220-240 V
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.