Problem med en trefasmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1652
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av Jan Almqvist »

Förvisso men jag tror att en asynkronmotor på 1.1 kW innebär en vanlig asynkronmotor.

http://www.ejca.se/userfiles/file/ejca_katalog.pdf
olamodeer
Inlägg: 14
Blev medlem: 30 augusti 2016, 22:01:22

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av olamodeer »

Var ute o "pillade" lite igen, ingen fas borta!!!
Men plötsligt var där 400V mellan A1-A2, vet inte varför, kanske har slarvat i mätningarna tidigare!
Dock får jag inte fram de där 230V mellan 13-14, varken då jag har startat(men sågen inte går) eller då jag fysiskt tryckt ihop kontaktorn o sågen går(kom dock ca 30V i kontaktögonblicket)!

Känns nu som det bara kan vara spolen/kontaktorn som är trasig! Något tips på vad man ska ersätta med och var man kan beställa det?
peo007
Inlägg: 455
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av peo007 »

olamodeer skrev:MrFrenzy:
Det är det som är så märkligt, för jag får 0V då jag mäter A1-A2!!!
Provade också att koppla 1:an på kontaktorn rakt i A1(förbi nödstopp m.m, men ingen skillnad)

..
Om du kopplar en sladdstump mellan 1 och A1 på kontaktorn, och sedan mäter spänningen mellan A1 och A2 vad är den då 0 V eller 400 V ?
peo007
Inlägg: 455
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av peo007 »

Mellan 13 och 14 är det inte 230 V
mellan A2 och 13 ska det vara 400 V som försvinner när du trycker in nödstoppet.

Har du 400 V mellan A1 och A2 och kontaktorn inte drar så är spolen trasig.
Användarvisningsbild
XCore
EF Sponsor
Inlägg: 963
Blev medlem: 31 januari 2009, 03:00:12

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av XCore »

Vart i landet befinner du dig?
peo007
Inlägg: 455
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av peo007 »

olamodeer
Inlägg: 14
Blev medlem: 30 augusti 2016, 22:01:22

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av olamodeer »

Nu har jag blivit ännu klokare... Lär mig massor av det här
"Tvågreppsbrytaren" är bara sluten i när jag håller in den, i själva startförloppet, därefter bryts den.

Således är där 400V när "tvåhandsgreppet" är intryckt, men inte annars(om kontaktorn inte kopplat). Så efter start när kontaktorn kopplat så får A1 sin matning från 14 & A2 från 3, rimligt!?

Jag finns i nordöstra skåne!!!

Tack alla :bravo:
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1530
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av CPMS »

Stämmer bra. 13-14 kontakten gör det man kallar självhållning, den "tar över" startknapparnas slutning när kontaktorn dragit så man kan släppa startknapparna.

Så här är troligtvis manöverkretsen kopplad.
2016-09-01 18.16.54.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hsd
Inlägg: 2350
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av hsd »

Finessen med den kopplingen är att maskinen inte startar själv efter ett strömavbrott

.
olamodeer
Inlägg: 14
Blev medlem: 30 augusti 2016, 22:01:22

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av olamodeer »

Kontaktor bytt, sågen funkar igen!!! :D
Skriv svar