Har en borrmaskin med omkopplingsbar 3-fas y/d
Funderar på att montera ett motorskydd, men förstår inte märkningen som är: 1,15 / 8.0 A. Så stor skillnad kan det väl inte vara mellan y och d. Är det vid min / max belastning istället?
prototypen
Inlägg: 11107 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå
Inlägg
av prototypen » 20 september 2008, 17:00:52
Det ska skilja en faktor rotenur 3. och det är maxströmmen.
Protte[/img]
Mindmapper
Inlägg: 7221 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland
Inlägg
av Mindmapper » 20 september 2008, 17:26:23
Häftig borrmaskin!
Jag har aldrig sett en borrmaskin med Y/D-start!
Vad borrar man med en sån?
Eli
EF Sponsor
Inlägg: 1065 Blev medlem: 19 oktober 2005, 12:01:36
Ort: Spånga
Inlägg
av Eli » 20 september 2008, 17:33:38
Lämpligt värde för motorskyddsinställning vid Y-koppling ?
Ej Y/D start - bara omkopplingsbar 220 /380V Det är en gammal Arboga.
Mindmapper
Inlägg: 7221 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland
Inlägg
av Mindmapper » 20 september 2008, 17:49:16
Värdet som gäller, är det som står på motorns märkskylt.
Men de värdena som du visade tidigare är spook. Titta ordentligt.