Med det antaget, så vid 230V får det falla 9,2V.
Med en spänningsfallskalkylator matade jag in 1200W/5,2A vid 230V och på 200m kabel verkar 4mm² ge 9,36V spänningsfall.
230VAC blir det, finns ingen anledning att dra 3fas till detta.
1200W är maxlasten hos förbrukaren, för då räcker en 6A säkring.
4mm² är kanske inte det mest standardiserade dimensionen, och man verkar landa i 5g6mm² då.
Men en alternativ plats är 100m bort, och då räcker det med en 3g2,5mm², och det är ju förhållandevis billigt.
Mindmapper: Vid 6A då? Skalar det linjärt på nåt vis så man kan tänka 10A = 10mm² och 6A = 6mm²?