Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
prototypen
Inlägg: 11107 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå
Inlägg
av prototypen » 4 maj 2008, 19:59:51
Verkar helkonstigt, känns som någon sorts hempuleri/mindre seriöst. Den kontaktorn måtte surra om det är halvvåg.
Protte
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17754 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland
Inlägg
av grym » 4 maj 2008, 20:35:14
har inte sätt någon vanlig kontaktor med diod i, vad var det för sorts kontaktorer??
blir nyfiken
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 4 maj 2008, 21:28:01
Den är tyst som en mus. Modellen är CMC M0H.
prototypen
Inlägg: 11107 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå
Inlägg
av prototypen » 4 maj 2008, 21:44:43
Kontaktor från RELEK och CMC MOH är en kontaktor med AC spole. VÄLDIGT konstigt att mata en AC kontaktor med DC då det i samma serie finns kontaktor för DC.
CMC MOG har DC spole.
Protte
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 5 maj 2008, 00:39:04
Jag har ingen MOG att jämföra med så jag vet inte vad det är för skillnad. Jag har inte provat att köra den på DC men det borde inte vara något problem
DjAlbert
Inlägg: 354 Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje
Inlägg
av DjAlbert » 5 maj 2008, 10:49:54
Då skulle ett AC-relä på 24V, som har en spole med resistansen 680Ω, dra 35mA vid DC-drift om den klarar att dra vid 24V och således drivs med 24V.
prototypen
Inlägg: 11107 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå
Inlägg
av prototypen » 5 maj 2008, 12:09:03
Det var ju bara halva lösningen, hur mycket ström drar relät vid AC drift??
Kvoten mellan Iac och Idc visar hur mycket mer effekt som bildas i spolen.
Protte
DjAlbert
Inlägg: 354 Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje
Inlägg
av DjAlbert » 5 maj 2008, 15:21:14
Ja du. Eftersom jag sitter hemma i förkylning har jag varken relä eller amperetång att kolla på/med. Men det var en bra fråga. Kanske nån annan som vill mäta o sen lämna resultat. Mät gärna då också spolens resistans.