Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
mickeliten
Inlägg: 311
Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av mickeliten »

Nu är allt mätt som ni har tipsat om, och fläktarna startade med batteri.
så nu vet jag hur jag ska gå vidare. Skaffa en aktor som skickar 0-10v istället för resistans.
så tack för hjälpen. :-)
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av blueint »

Är inte KNX enheten märkt med att den "skickar" resistans istället för 0-10V ?
Mindmapper
Inlägg: 7066
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av Mindmapper »

mickeliten skrev:
prototypen skrev:Funkar den med LED-drivern inkopplad? Vilken spänning (min-max) får du då på ingången till fläktstyrningen? Fungerar fläkten då med min max?

Utan LED driver vad blir det för spänning på ingången till fläktstyrningen? går fläkten på min eller max?

Om du "trycker in" spänning (0-10V) på fläktstyrningen vill den då reagera.

Protte

Det hann skrivas en del men ändå
Ja du. Som jag har ritat ritningen på första inlägget, om jag kopplar så, så startar fläktarna. Då tolkar jag det som att LED-drivern genererar den spänning som ska genereras och sålunda startar fläktarna och går att reglera som dom ska.

Men kopplar jag bort LED-drivern stannar fläktarna.

Om jag - som jag gjorde - skickade in 6V direkt på fläktarnas 0-10V-ingång från en DC-converter så hände ingenting heller.
Jag ska testa med batteri som Tomas skrev.
Om du har skickat in 6V DC borde den gå med 60% fart om du polariserat den riktigt.

Om den nu startar med batteri borde det gå med den enhet som du hänvisade till att det var från början. När jag söker på den får jag fram:
att det är en MTN646991 (17 587 96)

produktbeskrivningen säger att den fungerar så här
Beskrivning
Styrenhet 0–10V DIN–K för ljusreglering av lysrörsarmaturer och annan utrustning med 0–10V eller 1–10V–gränssnitt. Varje reläutgång kan styras manuellt med handomkopplare på enhetens front.

0- 10V borde innebära att det ska fungera. Är inkopplingen rätt?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av prototypen »

Nu finns det 2 saker som heter 0-10V och i detta fallet är det 2 "passiva" prylar mot varandra, det finns inget som matar kretsen med ström.
Ström fick kopplingen genom att ansluta LED driver som driver ström på ingången.

Men det är båda standardiserade gränssnitt :lol:
I belysningskopplingar är det behändigt att ström kommer från armaturen, den finns ju redan framdragen och sedan kortsluter reglerdonet mer eller mindre.

I industrin så "skickar" man en signal.


Protte
Användarvisningsbild
mickeliten
Inlägg: 311
Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av mickeliten »

Precis, prototypen har rätt.
Nu ska jag fixa en aktor som skickar spänning istället.
Varför det funkade när jag la en LED-dimmer parallellt var för att då skapade dimmern styrspänningen åt fläktarna. Det är kul när man lär sig nåt nytt. :-)
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av blueint »

Tycker det hela är helt bakvänt. När KNX nätverket skickar paket till KNX till 0-10V omvandlaren skulle iaf jag förvänta mig att det lämnas en DC signal mellan 0-10V där som i sin tur matas till en annan enhet som mäter vilken DC spänning som finns. Då är det inget större problem att hänga på fler enheter heller.

Denna soppa gör ju att man lätt blir misstänksam när det står "0-10V" i fortsättningen och även mot andra iaf analoga gränssnitt.

Hur är denna "resistiva" 0-10V variant tänkt att fungera?
Användarvisningsbild
mickeliten
Inlägg: 311
Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av mickeliten »

Ja det kan ju tyckas rörigt. Jag är glad att vi redde ut det.
Det hjälpte mig enormt.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11105
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av prototypen »

Blueint, det kanske är enklare att förstå om man bara ska ha en enkel dimmer till sin belysning, skulle ju vara lite onödigt att måsta strömförsörja en "potentiometer" som sedan ska skicka 0-10 V till armaturen.

Det som behandlas i denna tråden är två olika system som bara råkar heta samma sak.
KNX är ett hemautomatiseringssystem men fläktarna är mera industristyrning.
Det är inköparna som klantat sig och inte vetat skillnaden.
Användarvisningsbild
mickeliten
Inlägg: 311
Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av mickeliten »

Då blir det som det brukar bli, att teknikern får ta fram en lösning till projektören som projektören sen får ge till teknikern igen och sätta sin egen stämpel på. :lol: :shock:
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av blueint »

Varpå projektören får löneförhöjning för lyckat uppdrag medan de hittar en lägre kostnad för underleverantören med tekniker för att det drog över budget.. ;)

Om jag förstått det hela så skickade LED-drivaren ut en strömbegränsad 10V nivå som KNX enheten styrde ner mha resistans så att fläktenheten kunde känna av denna?
Användarvisningsbild
mickeliten
Inlägg: 311
Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48

Re: Jag har ett 0-10V problem med fläktstyrning

Inlägg av mickeliten »

Exakt. Bögigt kan man ju tycka. Men så kan det va. 8)
Ska byta aktor till en annan modell så ska det nog börja snurra.
Skriv svar