Använder Pi:ens 5v som VREF. Är det slarvigt?
Då kanske man ska fråga trådskaparen vad han ska kalibrera mot?TomasL skrev:Står i Maxims datablad.Jag kan inte finna någon information som säger att onoggranheten är +/- 2K.
Även en onoggranhet på 0,5 K är rätt stor.
Eftersom PT100 funkar på lite annorlunda sätt, så är den enklare att kalibrera bort eventuella fel, eftersom felet i princip är fast över hela området, vilket inte är fallet med DS-givarna.
Klass A eller B? Idag är det väl i stort sett ingen större skillnad, klass A är lätta att hitta för rimliga pengar.TomasL skrev:PT-givarna har den fördelen att felet i princip är absolut, dvs samma fel vid olika temperaturer, och då räcker det med att (i princip) kalibrera mot absolutfelet, till exempel med ett isbad.