Hjälp med PT100 krets

Övriga diskussioner relaterade till komponenter. Exempelvis radiorör, A/D, kontaktdon eller sensorer.
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Var det så här du menade?
Bild


Använder Pi:ens 5v som VREF. Är det slarvigt?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46946
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av TomasL »

Inte riktigt 4- går till REF0P.
2K1 mellan REF0P och REF0N
IOUT1 enbart till 1+.

Du ställer in omvandlaren att använda REF0P som referensspänning.

Vad som händer då är att ev drift i strömgeneratorn inte påverkar mätningen eftersom den används för att skapa referensspänningen.

Du måste ha en konding mellan VREFout och VREFcom, kapacitancen skall vara mellan 1u och 47u, beroende på vilka egenskaper du vill ha.
Mer om detta står i databladet.
Du behöver inte ansluta Vref till någon spänning, eftersom den har en intern referensspänning.
Dvs enbart ovannämnda konding skall anslutas till Vref.
Vidare bör du kontrollera RESET och START samt CS från processorn.
DRDY genererar ett Interrupt när den är klar, vilket kan vara praktiskt.
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Inte många rätt där.

Vi provar igen.
Bild

Jag skall studera databladet noggrannare när hjärnan klarnat efter kursen jag varit på idag.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46946
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av TomasL »

Lovar dig, du kommer att se ut som ett skrynklat frågetecken efter det.
2 saker till Pulldown på RESET samt Pullup på CS, sedan skall det nog inte vara något mer.
Förutom, förståss att lista ut vad du skall skriva till konfigurationsregistren, samt omvandla mätvärdena till något vettigt.
Vi kör med IEXEC=1 mA, PGA=16, 20 Samples/s.
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Tack igen... Detta får räcka för ikväll.
Bild

Återkommer nog när det börjar bli dags för PCB. Eller så skapar jag en projekttråd.
Mindmapper
Inlägg: 7106
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av Mindmapper »

TomasL skrev:
Jag kan inte finna någon information som säger att onoggranheten är +/- 2K.
Står i Maxims datablad.
Även en onoggranhet på 0,5 K är rätt stor.
Eftersom PT100 funkar på lite annorlunda sätt, så är den enklare att kalibrera bort eventuella fel, eftersom felet i princip är fast över hela området, vilket inte är fallet med DS-givarna.
Då kanske man ska fråga trådskaparen vad han ska kalibrera mot?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46946
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av TomasL »

PT-givarna har den fördelen att felet i princip är absolut, dvs samma fel vid olika temperaturer, och då räcker det med att (i princip) kalibrera mot absolutfelet, till exempel med ett isbad.
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Jag hade räknat med att kalibrera mjukvaran med offset och gain vid två temperaturer. T.ex 0 och 80 grader.

Kanske räcker med 0 grader då.


Jag skall reglera cirkulerande vört med hjälp av 3st värmeband runt ett 1" rostfritt rör. Givaren har ett långt dykrör och kommer att ligga mitt i det sista värmebandet.

Jag vill ha en felmarginal på < +-0.5 grader.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 46946
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av TomasL »

Vi kalibrerar mot precisionsmotstånd.
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Hur går det till?
rikkitikkitavi
Inlägg: 15895
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av rikkitikkitavi »

TomasL skrev:PT-givarna har den fördelen att felet i princip är absolut, dvs samma fel vid olika temperaturer, och då räcker det med att (i princip) kalibrera mot absolutfelet, till exempel med ett isbad.
Klass A eller B? Idag är det väl i stort sett ingen större skillnad, klass A är lätta att hitta för rimliga pengar.

Felet är en offset, samt en skalfaktor som ger upp till +0,3C vid 100C.

Du kalibrerar bort offset i ett isbad.

Sedan är ju inte resistansen linjär med temperaturen, om du utgår från en linjär resistansökning är felet strax under 1C vid 100C.
Men det är lätt åtgärdat i mjukvara eftersom resistansens temperaturberoende är väl definierad (vilket ger den goda noggranheten)

Å andra sidan kan du ta medelvärdet av temperaturkoefficienten över ditt mätområde också om detta inte är så stort , tex 100C så kan du räkna med att mäta med ca 0,5C fel.

När du kalibrerar med ett precisionsmotstånd kopplar du in detta istället för givaren. Det finns simulatorer vilket är i princip ett handhållet instrument där man kan välja olika resistanser som kopplas in i stället för givaren. Sedan får man kalibrera sin mätomvandlarkrets mot referensresistorn eftersom sambandet temperatur-resistans är väl känt.
salle
Inlägg: 879
Blev medlem: 28 oktober 2004, 09:41:45
Ort: Växjö

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av salle »

Nu blev jag intresserad, tre band runt ett 1tumsrör, var får man tag på såna ?
Även jag brygger öl och jagar det perfekta bryggverket.

Salle
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Maskinvärme AB i Bromma.

De tillverkar på beställning. Kostar ca. 500:-/st. Ligger dock bara på 400W/st så jag räknar med att få stötta lite med gasolen när jag stegmäskar. Skall prove med tre först. Kanske blir fler sedan.
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8415
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av SeniorLemuren »

Vid vilket temperaturområde vill du ha en felmarginal på < +-0.5 grader?
John_E
Inlägg: 95
Blev medlem: 16 oktober 2007, 20:02:25
Ort: Bråten

Re: Hjälp med PT100 krets

Inlägg av John_E »

Vätskan kommer att hålla mellan 5-100 grader.
Det viktigaste området är 60-70 grader.