Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av blueint »

Kan det vara så att den induktiva energin matar tillbaks på ett sätt som skapar obalans relativt skyddsjord?
johano
Inlägg: 1943
Blev medlem: 22 januari 2008, 10:07:45
Ort: Stockholm

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av johano »

Jag funderade oxå på varför den löser just när man slår av och inte på när det är samma brytare som används...
Hade det varit (mekaniskt) fel på brytaren borde det väl lösa vid både på som avslag?!

/johan
JayNil
Inlägg: 46
Blev medlem: 31 oktober 2012, 18:20:35

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av JayNil »

Ja, jag blev lite förvånad över beteendet. Jag körde den ganska länge första gången och testade att långsamt höja och sänka hastigheten. När jag stängde av sen blev det väldigt julmysigt i halva huset. Testade även andra uttag och kortare/längre körintervaller, men felet reproducerades i exakt samma skede varje gång - exakt när man klickade över från lägsta fart till "av".

Om det är den "induktiva energin" (jag har ingen aning om vad det är) är det något som går att fixa eller handlar det troligen om trasiga (dyra) komponenter?
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26680
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av Icecap »

Jag skulle tro att det kan vara ett fel placerat överspänningsskydd som ställer till det. Men utan att kolla på grejen i öppen tillstånd är inget säkert.
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5988
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av hcb »

Icecap: hur tänker du? Placerat mellan fas/nolla och jord?
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8508
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av SeniorLemuren »

Kanske har något med störningsskydden att göra. Vad händer om du bara drar ut stickproppen utan att slå av maskinen?
JayNil
Inlägg: 46
Blev medlem: 31 oktober 2012, 18:20:35

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av JayNil »

Jag ska testa det när jag kommer hem ikväll. Jag provade aldrig. Frun tröttnade på mörkret efter tredje gången.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26680
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av Icecap »

hcb: motorn har ju en viss mängd energi i sig och när den stängs av kan de kanske skickas ut som en "spik" via ett överspänningsskydd, alltså samma anledning till att man monterar "snubber" över reläspoler. Men utan att kolla mer kan jag inte garantera någonting men jag misstänker starkt att ett överspänningsskydd är placerat på fel sida om brytaren, kanske i ett försök på att spara ett ynka snubber-netverk på rätt sida.
gkar
Inlägg: 1591
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av gkar »

Mina 5 öre är att det blir en induktiv flyback när man stänger av den. Antingen så kopplar den kapacitivt mot jordat hölje eller andra delar eller så sitter det Y-kondensatorer mot jord.

Dessa brukar man ha for att undertrycka störningar.

Det är inget ovanligt EMC problem.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av blueint »

Prova ryck-sladden-tricket och se vad som händer.
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5988
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av hcb »

Icecap & gkar: Tackar för upplysningarna. Är det på det viset är den inte akut farlig, men det är förstås inte bra.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6488
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av FormerMazda »

Eftersom JFB löser så funkar ju det skyddet.

Finns det inte två-poliga sladdströmställare?
Jag tror alla gånger att det kommer funka att rycka sladden, och av samma anledning kan ju en sladdströmställare fungera.

Nej, självklart ska inte jord brytas med sladdströmställaren. Ifall nån tänkte så. :wink:
JayNil
Inlägg: 46
Blev medlem: 31 oktober 2012, 18:20:35

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av JayNil »

Jag ska öppna upp maskinen och ta lite bilder ikväll, så kanske den samlade expertisen kan ta en titt.
Nerre
Inlägg: 27286
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av Nerre »

Att jordfelsbrytaren löser när den slås av men inte när den slås på eller körs tycker ju jag tyder på att den inte är direkt farlig.

Nån form av "störning" är det antagligen, som flera har resonerat kring.
JayNil
Inlägg: 46
Blev medlem: 31 oktober 2012, 18:20:35

Re: Dental-vibrator löser ut jordfelsbrytaren i skåpet

Inlägg av JayNil »

blueint skrev:Prova ryck-sladden-tricket och se vad som händer.
Kom precis hem och gjorde snabbt ryck-testet. Inget mörker. Jordfelsbrytaren löste alltså inte ut. Satte igång maskinen, vred lite på hastigheten. Ryckte sladden. Stängde av. Inget sprakande eller konstigt med maskinen.

Säger det något?

Jag kommer att skruva isär och ta lite bilder ikväll när barnen har somnat.