Transformatorbygge

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
achnorr
Inlägg: 11
Blev medlem: 12 februari 2010, 23:48:21

Transformatorbygge

Inlägg av achnorr »

Har lindat en transformator för 220V med endast 100 varv på primärsidan. Jag har fått fram att primärspolen är på ungefär 30mH. Under ingen belastning på transformatorn kommer detta ge: [X = 2*pi*f*L] 2*pi*50*30*10^-3 = 9,4 ohm. [I = U/R] 220 / 9,4 = 23,4A. Stämmer detta resonemang? I så fall, hur stor ström brukar man tillåta gå genom primärspolen vid ingen belastning?
rikkitikkitavi
Inlägg: 16427
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Transformatorbygge

Inlägg av rikkitikkitavi »

hur fick du 30 mH? 3 H hade varit rimligare då primärinduktansen sätter tomgångsströmmen.
achnorr
Inlägg: 11
Blev medlem: 12 februari 2010, 23:48:21

Re: Transformatorbygge

Inlägg av achnorr »

upptäckte ett räknefel men använde mig av: [L = u*N^2*A / l] 4*pi*10^-7 * 100^2 * 0,02^2*pi / 6 = 2,63*10^-6 H. Dock är spolen lindad runt en stålkärna.
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Re: Transformatorbygge

Inlägg av kimmen »

Antalet varv som behövs bestäms av hur mycket flöde som kan tillåtas i kärnan. Gränsen för det kommer antingen att vara mättning eller kärnförluster. Normalt blir då tomgångsströmmen i storleksordningen 1-10% av märklast och antalet varv ett till fem per volt för "medelstora" nättransformatorer.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Transformatorbygge

Inlägg av prototypen »

Jag beställer 250 VA ringkärnetransformatorer och enligt spec så är max tillåten tomgångsström 22mA.

Men sedan hänger jag inte med i resonemanget om 100 varv, men hur stor är kärnan?
Antalet volt per varv är mycket beroende av kärnans area.
Mina 250 VA ringkärnor har 0,24 V/varv
mina 500VA har 0,29 V/varv
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Transformatorbygge

Inlägg av blueint »

Vad är induktansen?
rikkitikkitavi
Inlägg: 16427
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Transformatorbygge

Inlägg av rikkitikkitavi »

Titta på http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer

Urms = 4,44 * f * A * N * B
f = frekvensen (50 )
A = arean på kärnan
N = antalet varv på primär lindningen
B = flödestätheten i kärnan
U rms = 230V
ger dimensionerande formel.

B ~1 Tesla (för vettiga förluster och rel låg mättnad men är materialberoende såklart

Antalet varv bestäms då av vilken area din kärna har för att nå 1 Tesla.
Sedan det kanske inte ger tillräckligt stor trafo för att få plats med lindningarna (window area) , då får man öka arean.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Transformatorbygge

Inlägg av blueint »

Geometrin, storlek, och material brukar ha så stor inverkan att det ofta blir väldigt komplicerat att räkna på.
Skriv svar