Koppla in 400v element. (följdfråga)
Ja, det va lika luddigt svarat per telefon med...
Kan jag pajja nått eller blåsa nån propp om det är fel tänkt me nolla på den svarta?
Detta är ett NYTT element och bör ha standardfärger... Svart=FAS... men ja vet ju inte:)
EEDIT: om jag kör svart o blå till 230v-uttaget i väggen(eller timer) o har kvar den bruna fasen så borde ja ha en variant av 380?
Det låter logiskt OCH följer standard.
EDIT2: det blir som du sa DeeJayPA
Kan jag pajja nått eller blåsa nån propp om det är fel tänkt me nolla på den svarta?
Detta är ett NYTT element och bör ha standardfärger... Svart=FAS... men ja vet ju inte:)
EEDIT: om jag kör svart o blå till 230v-uttaget i väggen(eller timer) o har kvar den bruna fasen så borde ja ha en variant av 380?
Det låter logiskt OCH följer standard.
EDIT2: det blir som du sa DeeJayPA
Jag lämnade svarta kabeln i 230v o nu skulle ja kolla en sak, då ser ja att elementet INTE går trots att det e ställt på 5:an o det e lite kyligt, tog då bort den svarta o då startar elementet??!!
MEN, satte tillbaka o det stängs av o sen vrider jag upp vredet till 6:an, då startar elementet iaf?!
/B
MEN, satte tillbaka o det stängs av o sen vrider jag upp vredet till 6:an, då startar elementet iaf?!
/B
Då tar vi detta citat igen då:)
Citat:
"Blir radiatorn enbart ljummen och inte varm trots att Ni vrider upp termostatvredet till högsta läge (7).
Kan en säkring gått och radiatorn går enbart på en fas, eller kopplad till fel spänning.
Kontrollera att Ni kopplat brun och blå som fas, gulgrön till jord, svart kabel är enbart för
centralstyrning och skall kopplas till 230v. "
slut citat.
"http://www.wosab.se/Svenska/felsokning11k400v.html"
Den svarta verkar va nån form av nattsänkning.
Kopplar jag in den så förskjuter jag skalan på vredet, dvs om jag ställer så den precis startar vid 5:an o jag kopplar in sladden så måste jag vrida till 6:an för att starta den (Då den slocknar vid 5:an).
Med detta sätt så kan jag använda elementet till centralstyrningen oavsett.
det skiljer minst 2 grader mellan 5 och 6, troligen lite mer.
/B
Citat:
"Blir radiatorn enbart ljummen och inte varm trots att Ni vrider upp termostatvredet till högsta läge (7).
Kan en säkring gått och radiatorn går enbart på en fas, eller kopplad till fel spänning.
Kontrollera att Ni kopplat brun och blå som fas, gulgrön till jord, svart kabel är enbart för
centralstyrning och skall kopplas till 230v. "
slut citat.
"http://www.wosab.se/Svenska/felsokning11k400v.html"
Den svarta verkar va nån form av nattsänkning.
Kopplar jag in den så förskjuter jag skalan på vredet, dvs om jag ställer så den precis startar vid 5:an o jag kopplar in sladden så måste jag vrida till 6:an för att starta den (Då den slocknar vid 5:an).
Med detta sätt så kan jag använda elementet till centralstyrningen oavsett.
det skiljer minst 2 grader mellan 5 och 6, troligen lite mer.
/B
Daniel
"KOPPLINGSSCHEMA:
FAS 1 = Blå
FAS 2 = Brun
Jord = Gul-grön
Neutral för centralstyrning kopplas till 230V = Svart"
Från http://www.wosab.se/Svenska/termee-edn400.html
Edit:kom ett inlägg extra mitt i allt =)
"KOPPLINGSSCHEMA:
FAS 1 = Blå
FAS 2 = Brun
Jord = Gul-grön
Neutral för centralstyrning kopplas till 230V = Svart"
Från http://www.wosab.se/Svenska/termee-edn400.html
Edit:kom ett inlägg extra mitt i allt =)
Senast redigerad av DeeJayPA 26 oktober 2005, 23:07:07, redigerad totalt 1 gång.