Effektreglering av 8 kW
Effektreglering av 8 kW
Jag har en värmekabel för 400V som drar 20A. Problemet är att jag bara ha tillång till en 16A 3-fasgrupp och därför måste strypa kabeln på något sätt. Att köra den på 230V ger för lite effekt så det är ingen lösning.
Någon som har en idé om hur man effektreglerar en så stor last utan att det kostar skjortan?
Någon som har en idé om hur man effektreglerar en så stor last utan att det kostar skjortan?
Re: Effektreglering av 8 kW
Hm, kanske att du kan sätta en diod i serie, då blir effekten halverad. Sedan och låta en tyristor parallelt med dioden koppla i och ur kabeln varannan minut (typ). Då borde effekten bli 3/4. Eller växla mellan 230V och 400V, då och då. Det ger jämnare belastning.
Re: Effektreglering av 8 kW
Det enda alternativet som jag ser om du absolut måste ha denna kabel är en 3fas vridtrafo.
Att slå av och på är ingen bra lösning.
Att slå av och på är ingen bra lösning.
Re: Effektreglering av 8 kW
Det är alltså EN värmekabel, det är inte så att den är uppdelad eller kan delas upp i sektioner? I så fall blir det ju mycket enklare.
Re: Effektreglering av 8 kW
Jo, det är en osektionerad kabel. Längden gör att den är ganska dyr och den ska därför inte bytas.
Vridtrafo? Det låter dyrt!?
Jag var mer inne på halvledarrelä med enkel styrning. Frågan är om kabeln ger icke resistiva belastningar som kommer att elda upp reläet.
Vridtrafo? Det låter dyrt!?
Jag var mer inne på halvledarrelä med enkel styrning. Frågan är om kabeln ger icke resistiva belastningar som kommer att elda upp reläet.
Re: Effektreglering av 8 kW
Ett halvledar relä funkar tyvärr inte i ditt fall. Det är antingen till eller från. När det är till har du full belastning = 20A. Du skulle möjligen kunna ha nån form av dimmerstyrning. Men har inte hört talas om någon på 8kW 400V.
Vridtrafo är dyrt.
Hur kommer det sig att du inte kan få fram 20A?
Vridtrafo är dyrt.
Hur kommer det sig att du inte kan få fram 20A?
Re: Effektreglering av 8 kW
En 16 A säkring tål ju mer än 16 A en stund innan den löser. Om jag inte är ute och cyklar så klarar den 28 A i upp till 30 minuter. Så att t.ex. låta slingan vara på i 2.5 minut och sen avslagen 30 sekunder skulle kanske kunna funka (osäker på om den hinner svalna på 30 sekunder).
Det funkar antagligen inte med dvärgbrytare då deras magnetiska utlösning löser snabbare.
Det funkar antagligen inte med dvärgbrytare då deras magnetiska utlösning löser snabbare.
- hcb
- Moderator
- Inlägg: 5990
- Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
- Skype: hcbecker
- Ort: Lystrup / Uppsala
- Kontakt:
Re: Effektreglering av 8 kW
Jag håller med grym. Kabeln är väl för 400 V enfas (OK, två faser från trefasnätet) och inte för trefas? I så fall kan du ju ta vilken 400V enfastrafo som helst, bara den har rätt sekundärspänning.
Re: Effektreglering av 8 kW
Det stämmer att kabeln är för tvåfasanslutning. På platsen finns det bara en 16A handske och det går inte att säkra upp, därav frågan. Att switcha med någon form av halvledarrelä var min tanke och att köra ett antal perioder på och ett antal perioder av. Det uppfattas av säkringen (oavsett om det är diazed eller dvärg) som en lägre ström eftersom de känner medelvärdet. Risken är givetvis att det blir lite radiostörningar.
Jag har inte pysslat så mycket med triacstyrningar och liknande och tar gärna emot tips på enkla (och billiga...) styrningar och reläer. Eller möjligtvis trafosar i rimliga prisklasser.
Jag har inte pysslat så mycket med triacstyrningar och liknande och tar gärna emot tips på enkla (och billiga...) styrningar och reläer. Eller möjligtvis trafosar i rimliga prisklasser.
Re: Effektreglering av 8 kW
Enklast och billigast är väl ett halvledarrelä styrt av en 555 timer-krets (kan driva relät direkt fr utgången), tider t ex de Nerre föreslår ovan.
Det är ingen fara för relät att switcha ofta, men säkringen mår nog inte så bra i längden.
Det är ju en rätt ful lösning, trafo är bättre men inte billigt för den effekten.
Det är ingen fara för relät att switcha ofta, men säkringen mår nog inte så bra i längden.
Det är ju en rätt ful lösning, trafo är bättre men inte billigt för den effekten.
Re: Effektreglering av 8 kW
En 555:a och 25 A halvledarrelä? Det var ju nån här som hade billiga såna. Fast lite osäker på om de klarar 400 V arbetsspänning. Och de kanske är slut också.
Men det bör ju påpekas att det blir ju då även läge värmeeffekt på kabeln, det kommer ju inte bli 8 kW värme.
Men det bör ju påpekas att det blir ju då även läge värmeeffekt på kabeln, det kommer ju inte bli 8 kW värme.
Re: Effektreglering av 8 kW
> En 555:a och 25 A halvledarrelä? Det var ju nån här som hade billiga såna.
Ja.
> Fast lite osäker på om de klarar 400 V arbetsspänning.
Nej, eller "Transient Overvoltage: 600V", men det ska man nog inte räkna med.
> Och de kanske är slut också.
Inte alls...
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _153070901
Ja.
> Fast lite osäker på om de klarar 400 V arbetsspänning.
Nej, eller "Transient Overvoltage: 600V", men det ska man nog inte räkna med.

> Och de kanske är slut också.
Inte alls...
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _153070901
Re: Effektreglering av 8 kW
Nej, transient overvoltage på 600 V betyder ju faktiskt att man inte ens kan använda dem på vanlig nätspänning.
Normalt räknar man med installationskategori III för fast installerad utrustning och installationskategori II för stickproppsansluten utrustning.
Jag har för mig att transientnivån för 230/400 V CAT II är 2500 V och för CAT III är den 4000 V. Möjligen kan det vara 1500 respektive 2500.
Normalt räknar man med installationskategori III för fast installerad utrustning och installationskategori II för stickproppsansluten utrustning.
Jag har för mig att transientnivån för 230/400 V CAT II är 2500 V och för CAT III är den 4000 V. Möjligen kan det vara 1500 respektive 2500.