Effektreglering av 8 kW

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Tjomme
Inlägg: 39
Blev medlem: 26 februari 2008, 09:33:21
Ort: Stockholm

Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Tjomme »

Jag har en värmekabel för 400V som drar 20A. Problemet är att jag bara ha tillång till en 16A 3-fasgrupp och därför måste strypa kabeln på något sätt. Att köra den på 230V ger för lite effekt så det är ingen lösning.

Någon som har en idé om hur man effektreglerar en så stor last utan att det kostar skjortan?
bearing
Inlägg: 11678
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av bearing »

Hm, kanske att du kan sätta en diod i serie, då blir effekten halverad. Sedan och låta en tyristor parallelt med dioden koppla i och ur kabeln varannan minut (typ). Då borde effekten bli 3/4. Eller växla mellan 230V och 400V, då och då. Det ger jämnare belastning.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av MathiasP »

Det enda alternativet som jag ser om du absolut måste ha denna kabel är en 3fas vridtrafo.
Att slå av och på är ingen bra lösning.
Jonas L
Inlägg: 432
Blev medlem: 14 juli 2009, 14:28:41
Ort: Karlshamn

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Jonas L »

Det är alltså EN värmekabel, det är inte så att den är uppdelad eller kan delas upp i sektioner? I så fall blir det ju mycket enklare.
Tjomme
Inlägg: 39
Blev medlem: 26 februari 2008, 09:33:21
Ort: Stockholm

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Tjomme »

Jo, det är en osektionerad kabel. Längden gör att den är ganska dyr och den ska därför inte bytas.

Vridtrafo? Det låter dyrt!?

Jag var mer inne på halvledarrelä med enkel styrning. Frågan är om kabeln ger icke resistiva belastningar som kommer att elda upp reläet.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av MathiasP »

Ett halvledar relä funkar tyvärr inte i ditt fall. Det är antingen till eller från. När det är till har du full belastning = 20A. Du skulle möjligen kunna ha nån form av dimmerstyrning. Men har inte hört talas om någon på 8kW 400V.
Vridtrafo är dyrt.

Hur kommer det sig att du inte kan få fram 20A?
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av blueint »

En IGBT som fasvinkelstyr borde väl fungera?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17652
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av grym »

spartrafo 400/320v
Nerre
Inlägg: 27292
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Nerre »

En 16 A säkring tål ju mer än 16 A en stund innan den löser. Om jag inte är ute och cyklar så klarar den 28 A i upp till 30 minuter. Så att t.ex. låta slingan vara på i 2.5 minut och sen avslagen 30 sekunder skulle kanske kunna funka (osäker på om den hinner svalna på 30 sekunder).

Det funkar antagligen inte med dvärgbrytare då deras magnetiska utlösning löser snabbare.
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5990
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av hcb »

Jag håller med grym. Kabeln är väl för 400 V enfas (OK, två faser från trefasnätet) och inte för trefas? I så fall kan du ju ta vilken 400V enfastrafo som helst, bara den har rätt sekundärspänning.
Tjomme
Inlägg: 39
Blev medlem: 26 februari 2008, 09:33:21
Ort: Stockholm

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Tjomme »

Det stämmer att kabeln är för tvåfasanslutning. På platsen finns det bara en 16A handske och det går inte att säkra upp, därav frågan. Att switcha med någon form av halvledarrelä var min tanke och att köra ett antal perioder på och ett antal perioder av. Det uppfattas av säkringen (oavsett om det är diazed eller dvärg) som en lägre ström eftersom de känner medelvärdet. Risken är givetvis att det blir lite radiostörningar.

Jag har inte pysslat så mycket med triacstyrningar och liknande och tar gärna emot tips på enkla (och billiga...) styrningar och reläer. Eller möjligtvis trafosar i rimliga prisklasser.
Användarvisningsbild
JohnGalt
Inlägg: 1232
Blev medlem: 17 maj 2010, 21:16:39
Ort: Helsingborg (omnejd)

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av JohnGalt »

Enklast och billigast är väl ett halvledarrelä styrt av en 555 timer-krets (kan driva relät direkt fr utgången), tider t ex de Nerre föreslår ovan.
Det är ingen fara för relät att switcha ofta, men säkringen mår nog inte så bra i längden.
Det är ju en rätt ful lösning, trafo är bättre men inte billigt för den effekten.
Nerre
Inlägg: 27292
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Nerre »

En 555:a och 25 A halvledarrelä? Det var ju nån här som hade billiga såna. Fast lite osäker på om de klarar 400 V arbetsspänning. Och de kanske är slut också.

Men det bör ju påpekas att det blir ju då även läge värmeeffekt på kabeln, det kommer ju inte bli 8 kW värme.
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43251
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av sodjan »

> En 555:a och 25 A halvledarrelä? Det var ju nån här som hade billiga såna.

Ja.

> Fast lite osäker på om de klarar 400 V arbetsspänning.

Nej, eller "Transient Overvoltage: 600V", men det ska man nog inte räkna med. :-)

> Och de kanske är slut också.

Inte alls...

http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _153070901
Nerre
Inlägg: 27292
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Effektreglering av 8 kW

Inlägg av Nerre »

Nej, transient overvoltage på 600 V betyder ju faktiskt att man inte ens kan använda dem på vanlig nätspänning.

Normalt räknar man med installationskategori III för fast installerad utrustning och installationskategori II för stickproppsansluten utrustning.

Jag har för mig att transientnivån för 230/400 V CAT II är 2500 V och för CAT III är den 4000 V. Möjligen kan det vara 1500 respektive 2500.
Skriv svar