Frekvensomformare stör fruktansvärt
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Frekvensomformare stör fruktansvärt
Jo
Jag var tvungen att byta fläkten på pannan i helgen. Den gamle gav upp och det jag hade var en 5 ggr så stor fläkt. Så fram med en frekvensomformare och montera upp. Funkar fint. Bra fart på pannan igen. Men det stör!
Jag får problem både med min värmestyrning samt även 1wire sensorerna på min ena server som står i rummet jämte.
Får konstiga värden tillbaks från sensorerna. Har inget scope så kan inte kolla hur de ser ut.
Frekvensaren är riktigt fin annars. Det är en 3fasare så jag kan inte bara byta fas heller.
Tips på hur man ska fixa detta? Min Värmestyrning är egenbyggt så där kan man nog trycka dit en hög extra grejer. 1wire sensorena på datorn sitter ju med en vanligt switchat nätagg och sedan en vanlig 7805. Så där borde jag ju trycka på grejer med.
Jag var tvungen att byta fläkten på pannan i helgen. Den gamle gav upp och det jag hade var en 5 ggr så stor fläkt. Så fram med en frekvensomformare och montera upp. Funkar fint. Bra fart på pannan igen. Men det stör!
Jag får problem både med min värmestyrning samt även 1wire sensorerna på min ena server som står i rummet jämte.
Får konstiga värden tillbaks från sensorerna. Har inget scope så kan inte kolla hur de ser ut.
Frekvensaren är riktigt fin annars. Det är en 3fasare så jag kan inte bara byta fas heller.
Tips på hur man ska fixa detta? Min Värmestyrning är egenbyggt så där kan man nog trycka dit en hög extra grejer. 1wire sensorena på datorn sitter ju med en vanligt switchat nätagg och sedan en vanlig 7805. Så där borde jag ju trycka på grejer med.
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
EMC filter på inkommande matning till omformare och skärmad kabel för både matning och motor. Omformarens manual bör ha anvisningar för hur man minimerar störningar. Har du redan följt de så vet jag inte så mycket, kanske skärma in själva omformaren men jag tror inte att den, i sig, som "strålar" snarare det den skickar ut.
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Det finns speciellt skärmade kablar just för frekvensomriktare.
Dom är skärmade med fläta liknande coax och har ett ganska saftigt meterpris, men är det inga längre sträckor så är det väl helt överkomligt.
Minns inte om man skulle tvinna flätan och skruva fast i jord i bägge ändor eller ej.. har för mig det.
Dom är skärmade med fläta liknande coax och har ett ganska saftigt meterpris, men är det inga längre sträckor så är det väl helt överkomligt.
Minns inte om man skulle tvinna flätan och skruva fast i jord i bägge ändor eller ej.. har för mig det.
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Ska kolla på det. Nej vi har inga skärmade kablar alls. Det var mer "Ta det som finns i bra att ha lådan så vi kan duscha ikväll"


- FormerMazda
- Inlägg: 6489
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Skärmad kabel för frekvensade motorer är lite av ett måste.
Ölflex är ett namn som dyker upp.
Snabbt google-sök = https://www.tweaks4u.com/product_info.p ... anguage=EN
Ölflex är ett namn som dyker upp.
Snabbt google-sök = https://www.tweaks4u.com/product_info.p ... anguage=EN
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Krav enligt Lågspänings direktiv
EMC filter på inkommande matning och utgående frekvensomformare.
Skärmad kortast möjliga kabel frekvensomformare - motor .
OM frekvensomformaren har inbyggda filer eller kräver inkoppling på utsidan ???
EMC filter på inkommande matning och utgående frekvensomformare.
Skärmad kortast möjliga kabel frekvensomformare - motor .
OM frekvensomformaren har inbyggda filer eller kräver inkoppling på utsidan ???
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
I regel så skulle jag kunna sätta frekvensaren en halvmeter ifrån motorn. Helst 2 meter dock. Ska se om jag kan hitta något.
-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Ja det skulle jag kunnat köpt några meter. Tror inte jag har något kvar.
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Det brukar gå och ställa om omriktarens interna switchfrekvens, kan vara värt ett försök.
Kjelle
Kjelle
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Vad är det för fabrikat på omriktaren? Kör du med filter.
Det är jätteviktigt att ha kablar som är skärmade mellan motor och FO. Annars får man räkna med att det blir störningar.
Det är jätteviktigt att ha kablar som är skärmade mellan motor och FO. Annars får man räkna med att det blir störningar.

-
- Inlägg: 8092
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Jag har som sades lite tidigare bara en vanlig gummikabel. Detta var något som slängdes ihop akut för att få värme i huset då den gamle fläkten la av.
Ska byta till EKLK ikväll.
Nej inga extra skydd. ska ta ett kort på installationen ikväll.
Ska byta till EKLK ikväll.
Nej inga extra skydd. ska ta ett kort på installationen ikväll.
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Jag tror det blir märkbart bättre med en skärmad kabel. EKLK funkar men jag brukar använda Ölflex eller Nummerkabel som har en flätad skärm. Den är lite smidigare som en hårdare gummikabel.
Men du bör nog skaffa ett filter på matningen för att omriktaren stör även elnätet.
Lycka till.
Men du bör nog skaffa ett filter på matningen för att omriktaren stör även elnätet.
Lycka till.

- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Trefas filter hmmm $$$$$$$$$$
Kanske en NFO sinus funkar bättre.
Protte
Kanske en NFO sinus funkar bättre.
Protte
Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt
Ett filter kostar ungefär 500kr. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-604-59 Finns billigare ställen.
Vad kostar en NFO? Betydligt mer än en normal omriktare + filter.
Vad kostar en NFO? Betydligt mer än en normal omriktare + filter.