Frekvensomformare stör fruktansvärt

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av danielr112 »

Jo

Jag var tvungen att byta fläkten på pannan i helgen. Den gamle gav upp och det jag hade var en 5 ggr så stor fläkt. Så fram med en frekvensomformare och montera upp. Funkar fint. Bra fart på pannan igen. Men det stör!

Jag får problem både med min värmestyrning samt även 1wire sensorerna på min ena server som står i rummet jämte.

Får konstiga värden tillbaks från sensorerna. Har inget scope så kan inte kolla hur de ser ut.

Frekvensaren är riktigt fin annars. Det är en 3fasare så jag kan inte bara byta fas heller.


Tips på hur man ska fixa detta? Min Värmestyrning är egenbyggt så där kan man nog trycka dit en hög extra grejer. 1wire sensorena på datorn sitter ju med en vanligt switchat nätagg och sedan en vanlig 7805. Så där borde jag ju trycka på grejer med.
H.O
Inlägg: 5939
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av H.O »

EMC filter på inkommande matning till omformare och skärmad kabel för både matning och motor. Omformarens manual bör ha anvisningar för hur man minimerar störningar. Har du redan följt de så vet jag inte så mycket, kanske skärma in själva omformaren men jag tror inte att den, i sig, som "strålar" snarare det den skickar ut.
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1514
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av Fortran »

Det finns speciellt skärmade kablar just för frekvensomriktare.
Dom är skärmade med fläta liknande coax och har ett ganska saftigt meterpris, men är det inga längre sträckor så är det väl helt överkomligt.
Minns inte om man skulle tvinna flätan och skruva fast i jord i bägge ändor eller ej.. har för mig det.
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av danielr112 »

Ska kolla på det. Nej vi har inga skärmade kablar alls. Det var mer "Ta det som finns i bra att ha lådan så vi kan duscha ikväll"

:)
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6489
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av FormerMazda »

Skärmad kabel för frekvensade motorer är lite av ett måste.
Ölflex är ett namn som dyker upp.

Snabbt google-sök = https://www.tweaks4u.com/product_info.p ... anguage=EN
GFEF
Inlägg: 2383
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av GFEF »

Krav enligt Lågspänings direktiv
EMC filter på inkommande matning och utgående frekvensomformare.
Skärmad kortast möjliga kabel frekvensomformare - motor .

OM frekvensomformaren har inbyggda filer eller kräver inkoppling på utsidan ???
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av danielr112 »

I regel så skulle jag kunna sätta frekvensaren en halvmeter ifrån motorn. Helst 2 meter dock. Ska se om jag kan hitta något.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47160
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av TomasL »

Vanlig EKLK funkar också till motorn.
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av danielr112 »

Ja det skulle jag kunnat köpt några meter. Tror inte jag har något kvar.
Kjelle
Inlägg: 972
Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Ort: Västsverige

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av Kjelle »

Det brukar gå och ställa om omriktarens interna switchfrekvens, kan vara värt ett försök.

Kjelle
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av MathiasP »

Vad är det för fabrikat på omriktaren? Kör du med filter.
Det är jätteviktigt att ha kablar som är skärmade mellan motor och FO. Annars får man räkna med att det blir störningar. :wink:
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av danielr112 »

Jag har som sades lite tidigare bara en vanlig gummikabel. Detta var något som slängdes ihop akut för att få värme i huset då den gamle fläkten la av.

Ska byta till EKLK ikväll.

Nej inga extra skydd. ska ta ett kort på installationen ikväll.
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av MathiasP »

Jag tror det blir märkbart bättre med en skärmad kabel. EKLK funkar men jag brukar använda Ölflex eller Nummerkabel som har en flätad skärm. Den är lite smidigare som en hårdare gummikabel.
Men du bör nog skaffa ett filter på matningen för att omriktaren stör även elnätet.
Lycka till. :)
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av prototypen »

Trefas filter hmmm $$$$$$$$$$

Kanske en NFO sinus funkar bättre.

Protte
MathiasP
Inlägg: 395
Blev medlem: 19 januari 2011, 23:47:02
Ort: Göteborg

Re: Frekvensomformare stör fruktansvärt

Inlägg av MathiasP »

Ett filter kostar ungefär 500kr. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-604-59 Finns billigare ställen.
Vad kostar en NFO? Betydligt mer än en normal omriktare + filter.
Skriv svar