Begränsa ström

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: Begränsa ström

Inlägg av Olle61 »

Ett ställdon av den här typen går ju mellan två ändlägen på en viss tid. Om tiden är exempelvis 30 sekunder vid max last så kan man ju begränsa tiden som motorn går till typ 40 sekunder. Har den inte kommit till ändläge så har den kört fast på grund av överlast eller haveri av något slag.
laksen
Inlägg: 36
Blev medlem: 27 oktober 2011, 16:00:14

Re: Begränsa ström

Inlägg av laksen »

JohnGalt: Detta är helt klart en variant som skall testas. Tack för en eventuell lösning på problemet!

Olle61: Det låter intressant, men jag är inte helt med på hur det skulle fungera. Vad händer om motorn inte orkar mer efter 10 sekunder? Kommer den att överbelasta sig själv i 30 sekunder då?
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: Begränsa ström

Inlägg av Olle61 »

JohnGalt skrev:laksen: Svar på din ursprungliga fråga, förutsatt då att aktuatorn inte har inbyggd styrelektronik:
Du kan strömbegränsa till 4.6A så här:
Men om aktuatorn är låst med 4.6A kommer den att överhettas ganska snabbt, så det kanske ändå inte är vad du vill.
Men med begränsning av max ström och max tid bör det funka. 4,6 A i 40 sekunder kanske den klarar. Måste testas i så fall och med marginal.
Skriv svar