Nu ÄNTLIGEN har det hänt lite saker i det här projektet igen...
Som sagt så hade vi beställt ett lsp-ställverk av en leverantör och allt såg bra ut ända tills det bara var några veckor kvar innan leverans. Då behövde leverantören ytterligare 6-7 veckor och allt verkade j-igt rörigt och oseriöst. Så vi valde då tillsammans med vår leverantör att titta på alternativa lösningar och beställde strax efteråt ett annat ställverk från en ny leverantör som kunde leverera på ca 4v. Denna gången gick det mycket bättre och i onsdags kom det tre skåp som trots semester snabbt lastades in och skruvades ihop.
Skåpet är nu på plats och ihopskruvat. Någon regnig dag under de närmaste veckorna skall elektrikerna och jag gå ner och jobba lite och lägga in alla kablar. Det mesta av det besvärliga är draget och ligger och väntar under installationsgolvet. Det som återstår är dels några av de utgående grupperna som inte skall dras klart förrän "dagen D" när den stora omkopplingen sker, och dels de 9 korta kablarna som skall till de tre UPS:erna på andra sidan väggen.
DSC00178_liten.jpg
I skåpet längst bort i bilden sitter följande grupper nedifrån räknat:
Inkommande från Generatorbrytare, Inkommande från intag, mätinstrument, tre utgående grupper till de nya UPS:erna, en reservplats (med sockel men utan brytare) för ev 4:e UPS
I 2:a skåpet uppifrån:
en obestyckad reserv till, utgående grupp till en befintlig UPS, en bestyckad reserv (skall sannolikt mata vår reception med prioriterad kraft efter en ombyggnad). Sedan kommer en brytare som utgör halva Bypass funktionen (kopplar ihop prioriteradkraft med reservkraft). Under det en reservplats och 4 utgående grupper med mätinstrument (Datorhall, Televäxelrum, + två i reserv).
I 3:e skåpet nerifrån:
Andra halvan av bypass brytaren (bryter bort lasten från reservkraften), tre inkommande grupper från UPS:erna, en tom modul (för ev 4:e UPS), överst en bestyckad grupp för provlast av UPS:erna.
I 4:e skåpet uppifrån:
Brytare som förbinder sekundärmatning med ordinarie matning, under den sitter inkommande grupp för sekundärmatning, sedan två reserver och underst tre grupper som går till UPS:ernas reservmatning (static bypass)
DSC00172_liten.jpg
Närbild på utgående grupper med mätinstrument.
Instrumentet visar alla intressanta mätvärden och pratar Modbus med övervakningssystemet.
J-igt käck konstruktion. Själva instrumentet kan antingen monteras i panel som på bilden, eller så snäpper man loss själva displaydelen och då blottas ett fäste för dinskena. Seden snäpper man fast displayen på andra sidan av kapslingen! Själva instrumentet och displaydelen pratar induktivt med varandra! Inga anslutningar!! Cooolt! (skall beställa en till och sätta hemma i lägenheten!)
//B1N4RY
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.