100V i skyddsjorden
Man KAN jorda ett uttag genom att endast byta uttaget mot ett jordat och koppla ihop nollan (blå) med jordanslutningen i uttaget om man inte vill/kan dra fram en grön/gul ledare för jorden. De är nämligen sammankopplade i säkrings panelen så de är på samma potential. MEN man får inte göra det egentligen för vid en eventuell felsökning så lossar elektrikern nollskruven i panelen (skiljer nollan från jorden) och får då felaktiga värden när han mäter men bara OM någonting är anslutet i det fixade uttaget. Dessutom kan det äventyra funktionen på en jordfelsbrytare om en sådan finns i panelen. 

-
- Inlägg: 700
- Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38
Ingetligen är det inget som säger att blå är nolla, inget säger heller
att nolla alltid kommer ligga på samma ledare.
Vips vad det säger en dag så har man 230V på allt som är
"skyddsjordat", jiippiee ? Nej usch, koppla inte så!
Farligt så det räcker och bli över,
hehe.. tänker på den där trisslott-reklamen. (eller var det däckreklam?)
När han pissar på elstängslet.
Dom skulle ha ett avsnitt med en som fuljordade
att nolla alltid kommer ligga på samma ledare.
Vips vad det säger en dag så har man 230V på allt som är
"skyddsjordat", jiippiee ? Nej usch, koppla inte så!
Farligt så det räcker och bli över,
hehe.. tänker på den där trisslott-reklamen. (eller var det däckreklam?)
När han pissar på elstängslet.
Dom skulle ha ett avsnitt med en som fuljordade

Om installationen är någorlunda enligt reglerna så är nollan BLÅ! Lika säkert som att jorden är GRÖN/GUL! Om inte så kvittar det hur du kopplar resten för då kan en massa saker gå fel.
Förresten vad är det för fult med jordade?
Men som sagt man KAN koppla på det viset, jag påstår inte att det är rätt eller lagligt på nått sätt bara att det fungerar.
Förresten vad är det för fult med jordade?
Men som sagt man KAN koppla på det viset, jag påstår inte att det är rätt eller lagligt på nått sätt bara att det fungerar.
Förutom säkerhetsapekterna så finns det ett annat problem med att koppla så som Andy beskrev:
En anledning till att jorda är ju att få en generell nollpotential i hela installationen. Men för att det ska funka får det inte gå någon ström i jordledaren (hört talas om jordströmmar?
). Om man använder nollan som fuskjord är ju inte det villkoret uppfyllt. Man kommer alltså att få rejäla problem om man kopplar alla sina uttag så, och sedan försöker koppla ihop apparater som sitter i olika uttag med varandra (dator, stereo, TV o.s.v.).
Men framför allt är det ju livsfarligt!
Arvid
En anledning till att jorda är ju att få en generell nollpotential i hela installationen. Men för att det ska funka får det inte gå någon ström i jordledaren (hört talas om jordströmmar?

Men framför allt är det ju livsfarligt!
Arvid
Utstrålning från bildrör och datorer minskas enbart marginellt med skyddsjord!
Säkerheten ökas däremot kraftigt.
Om man ful-jordar vid att lägga till nollan som skyddsjord kommer allt vad som heter felströmsrelän att vara "bortkopplat".
Sen är det rätt att risken för att nollan skulle glappa är ungefär som att vinna på lotto men nån jävel tycks alltid få högvinsten!
Så att göra fel betyder inte att det bara är litegrann, fel är fel!
Själv har jag ett helvete då jag sannolikt måste knacka upp väggen för att få jorden igenom och tjejen opponerar sig en del för den biten så jag har gjort "temporär utanpåliggande installation" (det betyder: vargful) men det fungerar.
Säkerheten ökas däremot kraftigt.
Om man ful-jordar vid att lägga till nollan som skyddsjord kommer allt vad som heter felströmsrelän att vara "bortkopplat".
Sen är det rätt att risken för att nollan skulle glappa är ungefär som att vinna på lotto men nån jävel tycks alltid få högvinsten!
Så att göra fel betyder inte att det bara är litegrann, fel är fel!
Själv har jag ett helvete då jag sannolikt måste knacka upp väggen för att få jorden igenom och tjejen opponerar sig en del för den biten så jag har gjort "temporär utanpåliggande installation" (det betyder: vargful) men det fungerar.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Inlägg: 4829
- Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
- Skype: bengt-re
- Ort: Söder om söder
- Kontakt:
Nja, riktigt så enkelt att det har marginell påverkan är inte hela sanningen - när det gäller höga frekvenser >30 MHz så stämmer det bra och jorden för varken till eller från, men när det gäller låga frekvenser så kan det bli en enorm skillnad speciellt om någon apparat är jordad och fuljordas ihop via signaljord eller liknande. Det finns en stor risk iaf i mer komplexa ihopkopplingar för märkligheter om man inte jordar och helst såklart jorda alla apparater som är ihopkopplade. Har man sedan system men höga effekter i låga rf-frekvenser så är det bara att jorda... en ojordad radiosändare är ingen rolig sak att leka med....
-
- Inlägg: 65
- Blev medlem: 12 juli 2005, 09:16:48
- Ort: Fagersta
Jordfelsbrytare
Slut på diskutionen in med en jordfelbrytare jorda alla vägguttag. Nollan ska ALLTID vara blå FAS svart Gröngul jord. Tändtråd valfritt. Men man får absolut inte koppla nollan över till jord då får du ju en spänning som går i jorden. Jordfelsbrytaren löser ut direkt. Glapp i nollan lika som att få 7 rätt på lotto, nej nu är ni ute och cyklar har man otur och får glapp i nollan och det är en trefas installation, kan man få ut 400V i vanliga vägguttag, tror inte dator tv och sånt mår så bra utav det. lamporna lyser lite stark också. Jag har varit på ett flertal hus där det blivit glapp i nollan ibland kan till och med spisarna stå och vibrera på golvet, lamporna lyser som polstjärnan. JORD SKA VARA SEPARAT, sen du som skrev att inte jordfelbrytare löser ut testa får du se det funkar ända tills det blir en belastning, alltså tills det går ström i jorden.