Jo så här ligger det till vi köpte ett hus för ett tag sen och har haft problem med ugnen,det började med att jordfelsbrytaren gick hela tiden när vi belastade ugnen,mätte upp utaget och det var bra men det satt bara 10a i skåpet vilket var för lite enligt tillverkaren.
Så vi bytte ut säkringarna till 16a då fungerade allt jätte bra i ca 3mån men nu har det börjat igen.(jordfelsbrytaren går hela tiden)
Men jag provade ett annat utag som jag har i källaren då fungerar ugnen utmärkt,vad kan det bero på tror ni??
Ugnen är en Husqvarna 400v.
Hjälp med Inbyggnadsugn
-
Stefan Norberg
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 24 oktober 2010, 13:05:32
Re: Hjälp med Inbyggnadsugn
Har ni jordfelsbrytare på uttaget i källaren med?
Bastuaggregat vet jag att man inte ska köra på jordfelsbrytare då läckströmmarna i aggregaten löser ut brytaren... det kan ju vara samma visa med ugnen?
Bastuaggregat vet jag att man inte ska köra på jordfelsbrytare då läckströmmarna i aggregaten löser ut brytaren... det kan ju vara samma visa med ugnen?
-
Stefan Norberg
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 24 oktober 2010, 13:05:32
Re: Hjälp med Inbyggnadsugn
Nej i källaren har vi inte jordfelsbrytare,måste man ha det till ugn? annars är det ju ganska lätt fixat,,
-
Stefan Norberg
- Inlägg: 3
- Blev medlem: 24 oktober 2010, 13:05:32
Re: Hjälp med Inbyggnadsugn
Har löst problemet nu,det visade sig vara en skarv dosa som vi sällan avänder,,,,
Re: Hjälp med Inbyggnadsugn
Om du inte har jordfelsbrytare i källaren så förklarar ju det varför den inte löser ut....
Säkringens storlek har inget med om jordfelsbrytaren löser ut. Har du kollar så att ledningarna är okej för 16A?
Så bra att du hittade felet.
Säkringens storlek har inget med om jordfelsbrytaren löser ut. Har du kollar så att ledningarna är okej för 16A?
Så bra att du hittade felet.