När det gäller en spis så vet jag inte om man kan säga att den är D-kopplad egentligen. Plattorna är väl kopplade mellan två faser, men eftersom det går att köra bara en platta i taget så är det ju inte D-kopplat förrän minst tre plattor är inkopplade.
Kopplar du en platta mellan två faser får den 400 V. Och är den på 4 kW så drar den 10 A. Så det funkar med 10 A säkring.
Ska du köra en 1-fas platta på 4 kW så måste den kunna dra minst 17 A.
Hjälp med ellära trefas växelström
Re: Hjälp med ellära trefas växelström
Det existerar enfas spisar också. Men vanligt är det kanske inte. Mer spis hällar då.
Re: Hjälp med ellära trefas växelström
Det finns ju två olika sorters spisar och de har antingen 230V eller 400V elementspänning. 230V-varianterna brukar vara ganska flexibla i hur många faser man använder men kopplar man dem för enfas så krävs det rätt manliga kablar och säkringar... Det krävs ju också att nolla är framdragen vilket 400V-spisar klarar sig utan.