ojordade vägguttag...

Inlägg av jesse »

Har nu flyttat in i en liten källarlokal med ojordade uttag. Där finns också 3-fas-uttag, men till min bestörtning så upptäckte jag att den inte hade någon nolla inkopplad. Hade annars tänkt använda den för att få jordade uttag i lokalen.

Men kan jag göra så att jag ansluter en jordad kontakt till mitt ojordade uttag, och ansluter jorden till trfasuttagets jord? eller gör jag något stort fel då? Känner att det är bättre med en jordanslutning än ingen alls. Jag kan ju sätta dit en jordfelsbrytare i mitt ojordade uttag dessutom, så borde det väl vara ganska säkert?
jordkontakt.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
vedeldaren
Inlägg: 25
Blev medlem: 13 februari 2010, 12:50:56

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av vedeldaren »

Det verkar inte så smart, ta dit en elektriker och montera jordade uttag istället.
Din lösning är olaglig och farlig.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27763
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av danei »

Nja där håller jag inte med riktigt. Visst funkar det, dock inte enligt regelboken med det inser han nog redan. En jordfelsbrytare är inte fel.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47476
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av TomasL »

Byt ut CEE-Uttaget mot en Normcentral, samt lägg om jorden i den matande centralen till nollan istället.

Är väl inte 100% enligt reglerna, egentligen.
Bäst är naturligtvis om du kan få fastighetsägaren att dra in en ny central till dig, alternativt fixa det själv.
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9241
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av jesse »

Problemet är att kabeln från centralen till CEE-uttaget går igenom ett lager (inte mitt) och jag tror inte han vill att jag börjar dra nya kablar där. Jag behöver bara en fas egentligen, så jag kan ju byta CEE-uttaget mot ett vanligt jordat 230V uttag, om jag kopplar in nollan på en av trådarna (hoppas att kabeln har en blå ledare som går att använda som nolla).
-=Fullmoon=-
Inlägg: 3529
Blev medlem: 4 december 2007, 16:32:13
Ort: Jönköping -

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av -=Fullmoon=- »

Byt ut 3fas uttaget mot en med 3fas uttag och 1fas uttag.. enklast billigast och framför allt säkrast..

Dock så faller man nog på att alla uttag i en lokal måste vara jordade eller ojordade.
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9241
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av jesse »

som sagt, nollan saknas ju, så det går inte bara att byta ut eller sätta dit en ny kontakt för 230V.

Dessutom är det ju livsfarligt att blanda 3-fas och 1-fas uttag under samma säkringar.

Men jag kan ju köra 400V, så blir det kanske lite mer effekt i lampor och lödkolvar, och datorn kanske går med dubbel hastighet :mrgreen:
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av blueint »

Det blir mer "spänning".. :D

Du kan väl öppna och kolla om det är en 5-ledare till 3-fas uttaget? Då räcker det att koppla om i båda ändar. Annars är det väl till att ta fram plånboken..
limpan4all
Inlägg: 8484
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av limpan4all »

En 400/230V trafo?
Då får du ju dessutom en fulltransformatorlösning och hela labbarbetet blir betydligt säkrare.
B1n4ry
EF Sponsor
Inlägg: 1329
Blev medlem: 30 november 2005, 20:02:50
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av B1n4ry »

jesse skrev:Dessutom är det ju livsfarligt att blanda 3-fas och 1-fas uttag under samma säkringar.
Varför skulle det vara livsfarligt?

//B1N4RY
spufuz
Inlägg: 704
Blev medlem: 15 september 2006, 00:00:39
Ort: Tanum

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av spufuz »

jesse skrev:
Dessutom är det ju livsfarligt att blanda 3-fas och 1-fas uttag under samma säkringar.
Ok, då är den här totalt livsfarlig?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =43-362-13;
Användarvisningsbild
jesse
Inlägg: 9241
Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Ort: Alingsås

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av jesse »

I ett äldre hus jag bodde i för några år sedan hade man installerat 400V element under samma säkringar som belysning med mera. När man skruvade ur proppen för belysningen så var strömmen avstängd - trodde man - tills temperaturen i rummet föll och termostaten slog på. Då gick ström från ena fasen genom elementet till anddra fasen och vidare ut till lamporna, vars säkring var urskruvad. Lamporna började lysa svagt. Det kallar jag livsfarligt.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av grym »

något man ofta glömmer vid sådanna där kombinerade 400/230 uttag är att dom ska vara inkopplade på en trefas automatsäkring så att alla faserna går samtidigt

kan bära säga att tanken på en 400 till 230v trafo vore optimal , bara fördelar om man inte betalar strömmen själv
Användarvisningsbild
vfr
EF Sponsor
Inlägg: 3515
Blev medlem: 31 mars 2005, 17:55:45
Ort: Kungsbacka

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av vfr »

Precis! Så fort det är med trefasmatning så skall säkringarna vara trefas som bryter samtliga faser. Dock är det ju inte så på gamla installationer med skruvproppar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47476
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: ojordade vägguttag...

Inlägg av TomasL »

Och förr vill jag minnas (troligen faktiskt fortfarande) får man inte blanda tre och enfas i den fasta installationen.
Dessutom så får man inte blanda ihop andra förbrukare med värme.

CEE-uttaget är en specialare gissar jag