Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
spufuz
Inlägg: 704
Blev medlem: 15 september 2006, 00:00:39
Ort: Tanum

Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av spufuz »

Hej
Jag vill ställa, kanske en dum, fråga.

När det gäller max ström i en 6mm2 ledare så gäller väl max 25A?
Gäller det även kontinuerlig ström, dvs t.ex. en motor som går i princip dygnet runt och drar konstant ca 25A?

Är det lurigt att ligga precis på gränsen och nosa eller finns det en viss marginal?

//David
thewho
Inlägg: 1098
Blev medlem: 28 november 2008, 08:46:10
Ort: Finland, Åland

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av thewho »

Du måste ju räkna på längden och i vissa fall, hur mycket klyning kablen kan få.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17783
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av grym »

beror på så mycket mera

enkel/flerledare
förläggning
omgivningstemperatur
kabeltyp

jag har haft tumreglen 6 A per mm2 och hittils inte haft bekymmer med det
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11108
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av prototypen »

Tumregel på 6 A/mm2 är lite fel när det blir grövre ledare. Blir fel vid klena ledare också.

Det är arean som transporterar ström medan det är omkretsen som kan kyla ledaren.

Dubblar man ledarens diameter så fyrdubblas arean medan omkretsen bara fördubblas.

Om kabeln/ledaren inte är onormalt varmt förlagd så får 6mm2 säkras med 25 A, det betyder att den kan belastats med 25 A kontinuerligt och tål dessutom kortare överlaster utan att utgöra någon (brand)fara.

Vill man veta exakt hur mycket ström man får dra (kallas strömvärde) så är det tillverkarens datablad som gäller.

Protte
spufuz
Inlägg: 704
Blev medlem: 15 september 2006, 00:00:39
Ort: Tanum

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av spufuz »

Ledarna sitter i styrskåpet för en ventilationsanläggning.
Längd ca 30cm.
Temperatur i skåp uppskattningsvis 30 grader celsius.

Det är AKNK, 7-kardelig styv koppar-ledare.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47701
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av TomasL »

Dessutom är det den skenbara effekten som är intressant, vilket innebär att motorns/utrustningens cos(fi) är viktig.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17783
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av grym »

är den i drift är det enkelt att kolla , en vanlig handpåläggelse ger snabbt svaret om det är ok eller ej
spufuz
Inlägg: 704
Blev medlem: 15 september 2006, 00:00:39
Ort: Tanum

Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?

Inlägg av spufuz »

Kollade även med IR-termometer.
Gick inte över 40 grader.