Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Hej
Jag vill ställa, kanske en dum, fråga.
När det gäller max ström i en 6mm2 ledare så gäller väl max 25A?
Gäller det även kontinuerlig ström, dvs t.ex. en motor som går i princip dygnet runt och drar konstant ca 25A?
Är det lurigt att ligga precis på gränsen och nosa eller finns det en viss marginal?
//David
Jag vill ställa, kanske en dum, fråga.
När det gäller max ström i en 6mm2 ledare så gäller väl max 25A?
Gäller det även kontinuerlig ström, dvs t.ex. en motor som går i princip dygnet runt och drar konstant ca 25A?
Är det lurigt att ligga precis på gränsen och nosa eller finns det en viss marginal?
//David
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Du måste ju räkna på längden och i vissa fall, hur mycket klyning kablen kan få.
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
beror på så mycket mera
enkel/flerledare
förläggning
omgivningstemperatur
kabeltyp
jag har haft tumreglen 6 A per mm2 och hittils inte haft bekymmer med det
enkel/flerledare
förläggning
omgivningstemperatur
kabeltyp
jag har haft tumreglen 6 A per mm2 och hittils inte haft bekymmer med det
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Tumregel på 6 A/mm2 är lite fel när det blir grövre ledare. Blir fel vid klena ledare också.
Det är arean som transporterar ström medan det är omkretsen som kan kyla ledaren.
Dubblar man ledarens diameter så fyrdubblas arean medan omkretsen bara fördubblas.
Om kabeln/ledaren inte är onormalt varmt förlagd så får 6mm2 säkras med 25 A, det betyder att den kan belastats med 25 A kontinuerligt och tål dessutom kortare överlaster utan att utgöra någon (brand)fara.
Vill man veta exakt hur mycket ström man får dra (kallas strömvärde) så är det tillverkarens datablad som gäller.
Protte
Det är arean som transporterar ström medan det är omkretsen som kan kyla ledaren.
Dubblar man ledarens diameter så fyrdubblas arean medan omkretsen bara fördubblas.
Om kabeln/ledaren inte är onormalt varmt förlagd så får 6mm2 säkras med 25 A, det betyder att den kan belastats med 25 A kontinuerligt och tål dessutom kortare överlaster utan att utgöra någon (brand)fara.
Vill man veta exakt hur mycket ström man får dra (kallas strömvärde) så är det tillverkarens datablad som gäller.
Protte
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Ledarna sitter i styrskåpet för en ventilationsanläggning.
Längd ca 30cm.
Temperatur i skåp uppskattningsvis 30 grader celsius.
Det är AKNK, 7-kardelig styv koppar-ledare.
Längd ca 30cm.
Temperatur i skåp uppskattningsvis 30 grader celsius.
Det är AKNK, 7-kardelig styv koppar-ledare.
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Dessutom är det den skenbara effekten som är intressant, vilket innebär att motorns/utrustningens cos(fi) är viktig.
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
är den i drift är det enkelt att kolla , en vanlig handpåläggelse ger snabbt svaret om det är ok eller ej
Re: Kontinuerligt strömuttag i 6mm2?
Kollade även med IR-termometer.
Gick inte över 40 grader.
Gick inte över 40 grader.