Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9095
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av AndersG »

Och hur många har "snabbkopplingar"? I detta fall pratar vi om en par tons fräs och 20A motorer. Personligen tycker jag att det är bättre att ha motorerna fast kopplade i styrkortens skruvtermnaler. Hur ofta behöver man ta loss dem eg?

Men eftersom jag kan ha förbisett något tänkte jag kolla här?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27248
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av tecno »

Dom ska vara fast kopplade!
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av PTC »

Då vi har till 99% servomotorer på alla maskiner på jobbet sitter det kopplingar på motorerna, men annars är dom till 100% fast anslutna till servorna och inga skarvar emellan.
Det blir säkrare på det viset.
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av PTC »

På maskinen jag har hemma har jag en skarv uta vid motorn, men annars fast inkoppling på kortet
Användarvisningsbild
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380
Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Ort: Stockholms utkant
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av jojje »

Hur ofta behöver man ta loss dem eg?

Lika ofta som man byter maskin, eller kanske lite oftare, om man har flera maskiner man vill använda samma motorer till.
Det är väl ganska individuellt, så du har nog bästa svaret själv. Hur många maskiner har du?
Jag för min del skaffar flera motorer när jag gör/skaffar nya maskiner. :D
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9095
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av AndersG »

I detta fall skall motorerna eller styrkorten aldrig användas till något annat.
Användarvisningsbild
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380
Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Ort: Stockholms utkant
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av jojje »

Varför frågar du? Är du osäker på om motorerna/drivarna måste bytas lika ofta som frässtålet?
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9095
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av AndersG »

Sorry, det kanske inte framgick av min fråga. Jag bygger åt en annan och det var han som absolut ville ha snabbkopplingar. Jag ansåg det vara en dålig ide, men tänkte kolla vad ni anser.
Användarvisningsbild
jojje
Gått bort
Inlägg: 6380
Blev medlem: 20 januari 2006, 01:53:33
Ort: Stockholms utkant
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av jojje »

Om han har en bra orsak till att ha snabbkopplingar, låt han då få det.
Har han ingen, så gör en fast koppling. Skit i vad han vill. :wink:

Det är bara han å du som kan svara på det, men jag vet ingen annan som har det. Mest pga att det är en "bra" felkälla.
MGL
Inlägg: 131
Blev medlem: 1 oktober 2008, 19:38:16
Ort: Åland

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av MGL »

Är det stegmotorer?
20A, hur hög spänning behöver du för att få fart på dom då?
Användarvisningsbild
AndersG
EF Sponsor
Inlägg: 9095
Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Ort: Mariehamn
Kontakt:

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av AndersG »

Gamla unipolära. Märkspänning 1,6V. Kör dem på 30V nu. Drivsteg: http://www.dalton.ax/stepper
men jag vet ingen annan som har det. Mest pga att det är en "bra" felkälla.
Precis, mitt argument. Men jag är ödmjuk nog att kolla med andra. Det kan ju vara ngt jag missat.
H.O
Inlägg: 5914
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Hur många av er har era stegmotorer fast kopplade?

Inlägg av H.O »

På min lilla maskin med stegmotorer har jag kablar från motorerna till "lådan" med elektroniken, där sitter det cirkulära don, MIL-C-5015 så att det går att "dela på" maskin och elektronik. På den stora, med DC-servon, går kablarna direkt från servo-förstärkarna i skåpet till motorerna på vilka det sitter cirkulära don, samma som ovan. Dom sitter alltså monterade på motorerna, inte på en kabelstump.

Enda fördelen jag ser, på en stor maskin som man ändå "aldrig" flyttar på, är att det kan vara bra att i felsökningsyfte kunna "skifta runt" motorer/axlar ibland. Det är inte ofta det behövs men OM man får problem så är det rätt smidigt. Beror iofs på hur "skåpet" ser ut, är det gott om plats etc så är det ju lika enkelt att skifta där.