Jag kapade en kabel jag mätt upp att det inte var ström på, som jag dessutom stängt av säkringen på. När jag kapade den löste jordfelsbrytaren ut. I min värld är det inte möjligt?
Kabeln i sig går ingenstans, utan terminerar i en dosa och är inte inkopplad till något (jag skulle bara korta den och ansluta ett uttag).
Nollan och jorden blev sannolikt kortsluten när du klipte kabeln, detta gör det möjligt för en ström att passera förbi jordfelsbrytaren och få denna att lösa.
OK, men om säkringen var av, borde inte finnas nån ström? Det måste alltså vara felmärkt samt att jag mätte fel? Ska kolla att min multimeter är frisk.
du bryter bara fasen när du tar säkringen. dvs inte nollan eller jorden. och med spänningsfall i ev kablar och dylikt så kan man få backströmmar i nollan t ex.
OK, dvs om säkringen är avstängd, och jag inte kan mäta upp någon spänning kors någon av kablarna, kan jag arbeta vidare utan att dra jordfelsbrytaren? Det var alltså för att jag klippte kabeln i ett svep, så att säga?
En liten fundering nu från min sida. Finns det tvåpoliga säkringar? eller kanske trepoliga så man kan ta jorden också eller det kanske det finns någon föreskrift emot att så får man inte göra. Ja vanliga två och tre poliga finns då till trefasuttag osv men tänkte om det finns någon historia som är avsedd för nolla/jord
Tja den där blinkar fint i tid och otid.... Lyser den konstant kan man vara ganska säker på att det finns spänning inärheten, lyser den inte kan man inte vara säker på något.
I detta fall hade den inte lyst, möjligen blinkat till, men det gör den när man har den i fickan med och stöter till den med handen...
Vill man mäta ström på vanlig villa el är en tångampermeter det enklaste valet, med en multimeter måste man bryta upp kretsen och mata strömmen igenom multimetern. blir sällan så säkert.
Spänningen kan oftast enklast kollas med en multimeter, men mäter du mellan fas och jord så visar din mätare 230V en kort stund och sen har du sannolikt löst jordfelsbrytaren igen...
I detta fall gick det ju sannolikt ingen ström i någon av jord/noll ledaren förrän den stund du satte avbitaren i bägge samtidigt. Inte heller lär du sett några högre spänningsnivåer...