Jordfelsbrytare överkänslig?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Westfield
Inlägg: 14
Blev medlem: 5 januari 2010, 16:37:55

Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Westfield »

Hej,

detta avser vanlig 220V villa-el...

Jag kapade en kabel jag mätt upp att det inte var ström på, som jag dessutom stängt av säkringen på. När jag kapade den löste jordfelsbrytaren ut. I min värld är det inte möjligt? :?:

Kabeln i sig går ingenstans, utan terminerar i en dosa och är inte inkopplad till något (jag skulle bara korta den och ansluta ett uttag).

Tack på förhand
Micke
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av AndLi »

Nollan och jorden blev sannolikt kortsluten när du klipte kabeln, detta gör det möjligt för en ström att passera förbi jordfelsbrytaren och få denna att lösa.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av DjAlbert »

Förklaringen är att nolla och jord kortslöts. Anledningen till varför hinner jag inte bena ut mer nu än att strömmen tar lättaste vägen.

EDIT_ andLI var snabbare
Westfield
Inlägg: 14
Blev medlem: 5 januari 2010, 16:37:55

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Westfield »

OK, men om säkringen var av, borde inte finnas nån ström? Det måste alltså vara felmärkt samt att jag mätte fel? Ska kolla att min multimeter är frisk.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26786
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Starup (Haderslev), Danmark

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Icecap »

Nollan är INTE avsäkrat, det är fasorna som är det varför en kortslutning mellan nollan och skyddsjord sannolikt har utlöst reläet.
danielr112
Inlägg: 8092
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av danielr112 »

du bryter bara fasen när du tar säkringen. dvs inte nollan eller jorden. och med spänningsfall i ev kablar och dylikt så kan man få backströmmar i nollan t ex.
Westfield
Inlägg: 14
Blev medlem: 5 januari 2010, 16:37:55

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Westfield »

OK, dvs om säkringen är avstängd, och jag inte kan mäta upp någon spänning kors någon av kablarna, kan jag arbeta vidare utan att dra jordfelsbrytaren? Det var alltså för att jag klippte kabeln i ett svep, så att säga?
Användarvisningsbild
electronix
Inlägg: 353
Blev medlem: 29 mars 2009, 10:48:08
Ort: Norrköping

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av electronix »

Jepp, hade du klippt ledarna en och en så hade det inte hänt.
Användarvisningsbild
Purre
EF Sponsor
Inlägg: 5132
Blev medlem: 7 januari 2006, 18:19:15
Ort: Eskilstuna

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Purre »

En liten fundering nu från min sida. Finns det tvåpoliga säkringar? eller kanske trepoliga så man kan ta jorden också eller det kanske det finns någon föreskrift emot att så får man inte göra. Ja vanliga två och tre poliga finns då till trefasuttag osv men tänkte om det finns någon historia som är avsedd för nolla/jord
TommyT
Inlägg: 60
Blev medlem: 4 januari 2010, 11:08:58

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av TommyT »

Ganska säker på att man inte ska bryta jorden. Nollan kan du säkert bryta med någon tvåpolig variant.
Westfield
Inlägg: 14
Blev medlem: 5 januari 2010, 16:37:55

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Westfield »

Jag borde nog skaffa mig en sån här...

http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134851097

tack för alla tips :)
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av AndLi »

Tja den där blinkar fint i tid och otid.... Lyser den konstant kan man vara ganska säker på att det finns spänning inärheten, lyser den inte kan man inte vara säker på något.

I detta fall hade den inte lyst, möjligen blinkat till, men det gör den när man har den i fickan med och stöter till den med handen...

TommyT: Korrekt, Jorden ska aldrig brytas.
Westfield
Inlägg: 14
Blev medlem: 5 januari 2010, 16:37:55

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av Westfield »

OK, vad ska man ha då för att veta om det finns ström i en kabel, och i vilken kabel?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18566
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av AndLi »

Vill man mäta ström på vanlig villa el är en tångampermeter det enklaste valet, med en multimeter måste man bryta upp kretsen och mata strömmen igenom multimetern. blir sällan så säkert.

Spänningen kan oftast enklast kollas med en multimeter, men mäter du mellan fas och jord så visar din mätare 230V en kort stund och sen har du sannolikt löst jordfelsbrytaren igen...

I detta fall gick det ju sannolikt ingen ström i någon av jord/noll ledaren förrän den stund du satte avbitaren i bägge samtidigt. Inte heller lär du sett några högre spänningsnivåer...
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27872
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?

Inlägg av danei »

Är kabeln öppen i en ände så är det garanterat ingen ström i den.

En multimeter borde nog inte lösa jordfelsbrytaren.
Skriv svar