Koppla frevensomvandlare på värmepump?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
whynot
Inlägg: 545
Blev medlem: 15 december 2005, 01:47:52
Ort: Eskilstuna

Koppla frevensomvandlare på värmepump?

Inlägg av whynot »

Fungerar det att koppla dit en frekvensomvandlare på en 3 -fas kompressor i en värmepump för att köra den saktare med lägre effekt? Kompressorn är en ON/OFF nu. Räcker det att koma åt kablarna som den är inkopplad på eller måste man komma åt lindningarna för att ändra från Y till D koppling.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47693
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Koppla frevensomvandlare på värmepump?

Inlägg av TomasL »

Nej det går inte.
Kompressorn mår inte så bra av det.
Vid varvtalsstyrning av kylkompressorer behöver man en kompressor som konstruerats för detta.
Ofta = alltid använder man sig av 110/240V kompressorer och övervarvar dem i stället.
Lägsta tillåtna driftfrekvens brukar ligga på runt 45Hz, medan man ofta problemfritt kan köra dem upp till 75Hz.

Problemet är oljeförsörjningen i kompressorn som behöver ett lägsta varvtal för att fungera.
Det enda undantag är de inverterstyrda kompressorerna som finns i luftvärmepumpar, men de är specialbyggda för just detta ändamålet.
whynot
Inlägg: 545
Blev medlem: 15 december 2005, 01:47:52
Ort: Eskilstuna

Re: Koppla frevensomvandlare på värmepump?

Inlägg av whynot »

Då glömmer vi det.
Skriv svar