Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av blueint »

Köpte en sladd för strykjärn som har 0,75 mm² area. Och en fördelardosa som är avsedd för 10A som har 1,5 mm² area. Rimligtvis borde då 0,75 mm² klara max 5A, men många strykjärn är ju på 2 kW.. eller hur fungerar det?

För fast installation är det ju 1,5 mm² 10A och 2,5 mm² 16A.
Användarvisningsbild
konig7070
Inlägg: 888
Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Ort: Uddevalla

Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av konig7070 »

På anslutningskablar får man ha 0.75mm² på en 10A säkring, om jag minns rätt från föreskrifterna.
Nerre
Inlägg: 27402
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av Nerre »

Jag vet inte om det gäller alla typer av produkter, men för sånt jag provar gäller att upp till 6 A får man köra 0,75.

Upp till 10 A 1 kvadrat, 1,5-kvadrat är ok upp till 16 A.

Anledningen till att det skiljer mot vad som gäller för installtion är ju att apparatsladdar ligger (=ska ligga) fritt i luften och därmed kyls bättre.

Det är ju samma sak med t.ex. kabelvindor, ofta är det ju specade till max 3-5 A ihoprullade, 10 A bara om de är utdragna.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47695
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av TomasL »

Jo godkänd ström genom en ledare beror i princip enbart på förläggningssättet, och hur hög temperatur ledaren får anta.
10A är ok i 0,75mm2 om det är en löst hängande apparatsladd som är godkänd för högre temperatur.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av blueint »

Hur hög temperatur tål en vanlig fast kabel egentligen? typ EKLK eller liknande.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 47695
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?

Inlägg av TomasL »

Finns dim-regler för detta, har funnits i elfas faktasidor om jag inte minns fel.
Skriv svar