Köpte en sladd för strykjärn som har 0,75 mm² area. Och en fördelardosa som är avsedd för 10A som har 1,5 mm² area. Rimligtvis borde då 0,75 mm² klara max 5A, men många strykjärn är ju på 2 kW.. eller hur fungerar det?
För fast installation är det ju 1,5 mm² 10A och 2,5 mm² 16A.
Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
På anslutningskablar får man ha 0.75mm² på en 10A säkring, om jag minns rätt från föreskrifterna.
Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
Jag vet inte om det gäller alla typer av produkter, men för sånt jag provar gäller att upp till 6 A får man köra 0,75.
Upp till 10 A 1 kvadrat, 1,5-kvadrat är ok upp till 16 A.
Anledningen till att det skiljer mot vad som gäller för installtion är ju att apparatsladdar ligger (=ska ligga) fritt i luften och därmed kyls bättre.
Det är ju samma sak med t.ex. kabelvindor, ofta är det ju specade till max 3-5 A ihoprullade, 10 A bara om de är utdragna.
Upp till 10 A 1 kvadrat, 1,5-kvadrat är ok upp till 16 A.
Anledningen till att det skiljer mot vad som gäller för installtion är ju att apparatsladdar ligger (=ska ligga) fritt i luften och därmed kyls bättre.
Det är ju samma sak med t.ex. kabelvindor, ofta är det ju specade till max 3-5 A ihoprullade, 10 A bara om de är utdragna.
Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
Jo godkänd ström genom en ledare beror i princip enbart på förläggningssättet, och hur hög temperatur ledaren får anta.
10A är ok i 0,75mm2 om det är en löst hängande apparatsladd som är godkänd för högre temperatur.
10A är ok i 0,75mm2 om det är en löst hängande apparatsladd som är godkänd för högre temperatur.
Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
Hur hög temperatur tål en vanlig fast kabel egentligen? typ EKLK eller liknande.
Re: Kabelarea för lösa nätspänningssladdar?
Finns dim-regler för detta, har funnits i elfas faktasidor om jag inte minns fel.
