Felsökning av kraftverk
Felsökning av kraftverk
Ett litet vattenkraftverk med en asynkronmaskin som generator. Löser en av säkringarna lite för ofta. Samma säkring är även ofta varm, men som jag förstått det är den det inte alltid. Säkringarna tror jag är på 25A Det är inte jag som har verket, men jag kommer att besöka det under julen. Är det någon som har en bra teori om vad det är som är fel?
Megga mellan faserna samt mellan faserna och jord så hittar du säkert någon diskrepans på den felande fasen. Du kan också mäta strömmarna med en strömtång. Om det inte är någon skillnad så finns kanske felet någon annanstans, vad är det för reglerutrustning tex? Vad finns det för lokala belastningar? Vid drift kanske generatorn ger lite högre spänning än elnätet och dom lokala belastningarna på just den fasen är stora. Blir bara gissningar när man inte kan mäta.
TomasL: Ja uppenbarligen blir en säkring varm och går sönder av för hög ström. Jag trodde inte jag jag behövde skriva det. Frågan var varför det blir så på en fas.
Reglering finns det ingen.
Misstänker generator, men vill bekräfta det.
Det är inte varmt. Det förklarar dessutom inte att en säkring blir varm och går sönder.
Dålig kompensering? Det finns det nog ingen, och det borde gå bra ändå tycker jag.
Vad saknar du för information?
mrfrenzy: Jag har tyvärr ingen megger... Strömarna ska jag se till att mäta. Reglering finns det ingen. På samma fastighet finns det en del elvärme. Men det kvittar nog om den går. Hur den är spridd på faserna vet jag inte. Men fas spänningarna är ju värt att mäta upp.
Reglering finns det ingen.
Misstänker generator, men vill bekräfta det.
Det är inte varmt. Det förklarar dessutom inte att en säkring blir varm och går sönder.
Dålig kompensering? Det finns det nog ingen, och det borde gå bra ändå tycker jag.
Vad saknar du för information?
mrfrenzy: Jag har tyvärr ingen megger... Strömarna ska jag se till att mäta. Reglering finns det ingen. På samma fastighet finns det en del elvärme. Men det kvittar nog om den går. Hur den är spridd på faserna vet jag inte. Men fas spänningarna är ju värt att mäta upp.
Har du ingen megger kan du ju börja med att mäta resistans. Visar den inget så kan man ju göra en egen fulmätning med en glödlampa i serie mot elnätet och mäta spänningsfallet över lindningen man mäter på - det kräver dock att man har bra mätsladdar och tänker lite så man inte har ihjäl sig själv, inget jag rekommenderar alltså 
Det enkla svaret är ju: För att den fasen belastas mer än de andra.danei skrev:TomasL: Ja uppenbarligen blir en säkring varm och går sönder av för hög ström. Jag trodde inte jag jag behövde skriva det. Frågan var varför det blir så på en fas.
Du har ju inte skrivit ett ord om vad det är som belastar generatorn. Belastas den enbart en symmetriska 3-faslaster?
Det verkar som att xxargs har rätt. Fas strömarna låg mellan 35A och 37A. 0,5A i nollan. Skydds jorden kom jag inte riktigt åt. Strömsumman i generator kabeln var noll.
Fas spänningarna låg mellan 232V och 235V.
Anläggningen har två parallella huvudsäkringar. 50A. 3st för generator strömmen. och 3st för hjälpsystem mm. mellan dessa säkringar mätte jag 1,4V på den fas som var varm. Nästa fas var det inget (under 0,1V) Den sista kom jag inte åt. Så det verkar som att det är dålig kontakt som orsakar värmen. Toppen på de brända säkringarna såg ut att ha varit utsatta för värme. En matt vit yta. Det skåpet är plomberat så jag försökte inte fixa felet. Men det verkar som att det är lokaliserat.
Fas spänningarna låg mellan 232V och 235V.
Anläggningen har två parallella huvudsäkringar. 50A. 3st för generator strömmen. och 3st för hjälpsystem mm. mellan dessa säkringar mätte jag 1,4V på den fas som var varm. Nästa fas var det inget (under 0,1V) Den sista kom jag inte åt. Så det verkar som att det är dålig kontakt som orsakar värmen. Toppen på de brända säkringarna såg ut att ha varit utsatta för värme. En matt vit yta. Det skåpet är plomberat så jag försökte inte fixa felet. Men det verkar som att det är lokaliserat.