Otrolig händelse i Norge

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
jonnorberg
Inlägg: 851
Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
Ort: Årsta

Otrolig händelse i Norge

Inlägg av jonnorberg »

Tänkte jag skulle dela med mig lite av helgens bravader här på forumet. Var och jobbade i Norge i helgen där det var en stor festival. Jag jobbar som ljudtekniker ifall jag inte berättat det. Jag hade ansvaret för ljudet på stora scen med allt vad det innebär. Många svarta lådor, knappar och roliga prylar.
I Norge så är de ju lite roliga sådär. Inget ont. Men hela torsdagen så byggde vi allting och det blev väldigt sent när vi fick våran ström levererad. Ungefär vid 22 tiden fick jag börja prova att allt fungerade som det skulle. Och ljuskillarna likaså. För att få vettig ström i Norge så måste man tydligen ha nån typ av transformator så att man får en nolla. Det är Norge och Albanien =) Ni börjar säkert ana vart det här går åt. Efter mycket räknande med strömmen då dessa trafar inte är i jämna Ampere typ 16, 32 osv utan i typ 1200KVA osv så fick vi ihop allt och gick o lade oss. Ljuskillarna hade några timmar kvar.
Klockan 3 på natten ringer telefonen och ljuskillen sa att nu har det en trafo brunnit och det mesta har nog gått åt skogen. Vi blir helt skräckslagna men är för trötta för att åka och kolla utan bestämmer att vi tar det 4 timmar senare. Har det gått åt skogen så har det.
På morgonen kommer vi tillbaka till platsen och killarna berättar att det helt plötsligt börjat brumma ur en av trafarna och sedan att mätarna gått upp till 400V och saker börjat blinka. De hade snabbt som ögat slagit av allt och sedan ringt oss.
Nu började det pirriga att slå på allt med en annan ström och se hur mycket som pajjat. Alla steg hoppar igång, mixerbord startar upp och vi börjar spela lite och allt verkar fungera. Det enda som inte fungerar är två extra högtalarprocesorer som vi inte använder. De är helt döda. Hur stor tur kan man ha igentligen? Vi hade säkert 100 prylar som kunde pajja och 2st extra grejer är allt som går sönder. Det är nu man börjar fundera på ifall det finns högre makter. Tur hade vi iaf och hela festivalen gick bra.
Användarvisningsbild
tompa74
EF Sponsor
Inlägg: 2502
Blev medlem: 29 oktober 2007, 15:25:17
Ort: Kristinehamn

Inlägg av tompa74 »

Mm, tur som en tokig.

De kör ju mkt med 230V trefas därborta, men de är på god väg med
400V. Jobbar en hel del där också, ska dit om 1 vecka igen, usch.

Enda positiva är nugatti & traktamentet, resten kan kvitta. :)


/ Tompa
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Högtalar processorerna hade kanske inte riktig nätströmbrytare utan nätdelen är alltid ansluten.

En riktig mekanisk nätbrytare tål säkert en kilovolt nätspänning avslagen.

Ni hade väl turen att vara klara före lysmaskarna och stängt av allt.

Protte
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6588
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Inlägg av FormerMazda »

Lånar tråden lite och frågar:
Den där trafon. Vad är det för en typ av trafo? Är den användbar för att få ut en nolla ur ett 2x115v elverk?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

2x115 V är 230 tillsammans och den ena blir nolla och den andra fas.

Vad de gjorde i Norge var troligen att de transformerade deras deltakopplade utan nolla 230 V huvudspänning till stjärnkopplat med nolla 230 V fasspänning (huvudspänning 400V)

Protte
Användarvisningsbild
jonnorberg
Inlägg: 851
Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
Ort: Årsta

Inlägg av jonnorberg »

Jo det stämmer ganska bra det delta till stjärn.
Norrmännen har ju tydligen 2 faser i stickproppen tillsamans med jord. All utrustning står alltid på på nätterna då de blir något varma och fukten inte tränger in. Kommer det in fukt är det hyffsat kört oxå. Vi hade 4 likadana processorer som klarade sig. De låg säkert på en de andra två faserna. Hade ingen varit där så hade det säkert blivit 400V överallt och över tid hade det mesta poffat till. Hade varit kul, 2 mille med prylar upp i rök.
Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

En del har fått 10 kV istället för 380V då elverket klantade sig.
Användarvisningsbild
mrOh
EF Sponsor
Inlägg: 541
Blev medlem: 6 mars 2005, 13:54:31
Ort: Bromma

Inlägg av mrOh »

Har dom dubbla säkringar på allt då också?
Alltså, en på varje fas.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11107
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Inlägg av prototypen »

Nu vet man ju inte med norrbaggarna, men så borde det vara. Kortslutning mot jord ska lösa en säkring och med 130 V till jord på båda ledarna så bör det sitta säkring på båda.

Protte
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15821
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Här finns ett skydd som bryter inom 1 sekund vid spänning > 253V

http://www.tinyurl.se/122f

Samt skyddar även mot högre spänningar vid tex åsknedslag.
Om länken inte funkar heter artikeln 2883649
Dom har också flera andra modeller som är både dyrare och billigare, denna klarar 63A. Vid överspänning så kortsluter dom helt enkelt mot jord så att säkringen löser.


---
Gjorde om länken på 181 tecken till 26 tecken. :)
//Jimmy
---
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18552
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Inlägg av AndLi »

mrOh skrev:Har dom dubbla säkringar på allt då också?
Alltså, en på varje fas.
På en norsk byggcentral sitter det en 2 fas automat per vanligt 230V uttag.

Däremot satt det tre vanliga skruvsäkringar i matningen till dem, vilket fick intressanta effekter när en av de gick sönder...
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Inlägg av kimmen »

Fysiksalar i skolor här i Sverige har ofta 130V fasspänning/230V huvudspänning och kopplade som i Norge. I en fysiksal som var ombyggd till datasal där jag gick gymnasiet hade säkringen till en av faserna gått med omstartande datorer lite då och då som följd...


"Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske."

En lös nolla gör att det kan bli så. Inte helt omöjligt med tanke på att man kopplar in sig med kontakter och att nollan kan gå varm pga övertoner.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Inlägg av blueint »

Kan inte någon moderator byta rubrik till: "Ljudutrustning överlevde intermittent överspänning på 400V".. eller något mer passande??
DeeJayPA2
Inlägg: 371
Blev medlem: 19 mars 2008, 19:20:25
Ort: Luleå

Inlägg av DeeJayPA2 »

Varför det?
Det är ju en " Otrolig händelse i Norge "

Var med om liknade händelse engång, en felkopplad 3fas kabel. Nollan var en fas på ena sidan. Hela FX racket gav upp. De jävliga var att grejerna skulle ut dagen efter igen. Den dagen hade jag fullt upp i service verkstan=)
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 6027
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Inlägg av hcb »

>Fysiksalar i skolor här i Sverige har ofta 130V fasspänning/230V huvudspänning

Likaså Kemihuset (i alla fall forskningslabben) på Chalmers innan storrenoveringen omkring 1990. Jag minns i alla fall uttag med 127 V växelspänning :)