Otrolig händelse i Norge
- jonnorberg
- Inlägg: 851
- Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
- Ort: Årsta
Otrolig händelse i Norge
Tänkte jag skulle dela med mig lite av helgens bravader här på forumet. Var och jobbade i Norge i helgen där det var en stor festival. Jag jobbar som ljudtekniker ifall jag inte berättat det. Jag hade ansvaret för ljudet på stora scen med allt vad det innebär. Många svarta lådor, knappar och roliga prylar.
I Norge så är de ju lite roliga sådär. Inget ont. Men hela torsdagen så byggde vi allting och det blev väldigt sent när vi fick våran ström levererad. Ungefär vid 22 tiden fick jag börja prova att allt fungerade som det skulle. Och ljuskillarna likaså. För att få vettig ström i Norge så måste man tydligen ha nån typ av transformator så att man får en nolla. Det är Norge och Albanien =) Ni börjar säkert ana vart det här går åt. Efter mycket räknande med strömmen då dessa trafar inte är i jämna Ampere typ 16, 32 osv utan i typ 1200KVA osv så fick vi ihop allt och gick o lade oss. Ljuskillarna hade några timmar kvar.
Klockan 3 på natten ringer telefonen och ljuskillen sa att nu har det en trafo brunnit och det mesta har nog gått åt skogen. Vi blir helt skräckslagna men är för trötta för att åka och kolla utan bestämmer att vi tar det 4 timmar senare. Har det gått åt skogen så har det.
På morgonen kommer vi tillbaka till platsen och killarna berättar att det helt plötsligt börjat brumma ur en av trafarna och sedan att mätarna gått upp till 400V och saker börjat blinka. De hade snabbt som ögat slagit av allt och sedan ringt oss.
Nu började det pirriga att slå på allt med en annan ström och se hur mycket som pajjat. Alla steg hoppar igång, mixerbord startar upp och vi börjar spela lite och allt verkar fungera. Det enda som inte fungerar är två extra högtalarprocesorer som vi inte använder. De är helt döda. Hur stor tur kan man ha igentligen? Vi hade säkert 100 prylar som kunde pajja och 2st extra grejer är allt som går sönder. Det är nu man börjar fundera på ifall det finns högre makter. Tur hade vi iaf och hela festivalen gick bra.
I Norge så är de ju lite roliga sådär. Inget ont. Men hela torsdagen så byggde vi allting och det blev väldigt sent när vi fick våran ström levererad. Ungefär vid 22 tiden fick jag börja prova att allt fungerade som det skulle. Och ljuskillarna likaså. För att få vettig ström i Norge så måste man tydligen ha nån typ av transformator så att man får en nolla. Det är Norge och Albanien =) Ni börjar säkert ana vart det här går åt. Efter mycket räknande med strömmen då dessa trafar inte är i jämna Ampere typ 16, 32 osv utan i typ 1200KVA osv så fick vi ihop allt och gick o lade oss. Ljuskillarna hade några timmar kvar.
Klockan 3 på natten ringer telefonen och ljuskillen sa att nu har det en trafo brunnit och det mesta har nog gått åt skogen. Vi blir helt skräckslagna men är för trötta för att åka och kolla utan bestämmer att vi tar det 4 timmar senare. Har det gått åt skogen så har det.
På morgonen kommer vi tillbaka till platsen och killarna berättar att det helt plötsligt börjat brumma ur en av trafarna och sedan att mätarna gått upp till 400V och saker börjat blinka. De hade snabbt som ögat slagit av allt och sedan ringt oss.
Nu började det pirriga att slå på allt med en annan ström och se hur mycket som pajjat. Alla steg hoppar igång, mixerbord startar upp och vi börjar spela lite och allt verkar fungera. Det enda som inte fungerar är två extra högtalarprocesorer som vi inte använder. De är helt döda. Hur stor tur kan man ha igentligen? Vi hade säkert 100 prylar som kunde pajja och 2st extra grejer är allt som går sönder. Det är nu man börjar fundera på ifall det finns högre makter. Tur hade vi iaf och hela festivalen gick bra.
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
- FormerMazda
- Inlägg: 6588
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
- jonnorberg
- Inlägg: 851
- Blev medlem: 19 mars 2008, 17:45:40
- Ort: Årsta
Jo det stämmer ganska bra det delta till stjärn.
Norrmännen har ju tydligen 2 faser i stickproppen tillsamans med jord. All utrustning står alltid på på nätterna då de blir något varma och fukten inte tränger in. Kommer det in fukt är det hyffsat kört oxå. Vi hade 4 likadana processorer som klarade sig. De låg säkert på en de andra två faserna. Hade ingen varit där så hade det säkert blivit 400V överallt och över tid hade det mesta poffat till. Hade varit kul, 2 mille med prylar upp i rök.
Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske.
Norrmännen har ju tydligen 2 faser i stickproppen tillsamans med jord. All utrustning står alltid på på nätterna då de blir något varma och fukten inte tränger in. Kommer det in fukt är det hyffsat kört oxå. Vi hade 4 likadana processorer som klarade sig. De låg säkert på en de andra två faserna. Hade ingen varit där så hade det säkert blivit 400V överallt och över tid hade det mesta poffat till. Hade varit kul, 2 mille med prylar upp i rök.
Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske.
- prototypen
- Inlägg: 11107
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Här finns ett skydd som bryter inom 1 sekund vid spänning > 253V
http://www.tinyurl.se/122f
Samt skyddar även mot högre spänningar vid tex åsknedslag.
Om länken inte funkar heter artikeln 2883649
Dom har också flera andra modeller som är både dyrare och billigare, denna klarar 63A. Vid överspänning så kortsluter dom helt enkelt mot jord så att säkringen löser.
---
Gjorde om länken på 181 tecken till 26 tecken.
//Jimmy
---
http://www.tinyurl.se/122f
Samt skyddar även mot högre spänningar vid tex åsknedslag.
Om länken inte funkar heter artikeln 2883649
Dom har också flera andra modeller som är både dyrare och billigare, denna klarar 63A. Vid överspänning så kortsluter dom helt enkelt mot jord så att säkringen löser.
---
Gjorde om länken på 181 tecken till 26 tecken.
//Jimmy
---
Fysiksalar i skolor här i Sverige har ofta 130V fasspänning/230V huvudspänning och kopplade som i Norge. I en fysiksal som var ombyggd till datasal där jag gick gymnasiet hade säkringen till en av faserna gått med omstartande datorer lite då och då som följd...
"Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske."
En lös nolla gör att det kan bli så. Inte helt omöjligt med tanke på att man kopplar in sig med kontakter och att nollan kan gå varm pga övertoner.
"Under dagen började vi fundera på ifall man kunde bygga ett överspänningsskydd med en fet kontaktor el dyl. Skulle detta kunna hända i sverige eller måste en transformator station brinna upp då och isåfall har inte de skydd där? Är nog bara i Norge man skulle behöva ett sånt skydd kanske."
En lös nolla gör att det kan bli så. Inte helt omöjligt med tanke på att man kopplar in sig med kontakter och att nollan kan gå varm pga övertoner.