Ethernet+230V i samma rör, lagligt?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 18552
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Inlägg av AndLi »

Det är väll EKK som man får lägga helt löst i vägg, den är dock dubbelisolerad.
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Inlägg av Soolo »

Soap skrev:DjAlbert:
Är det inte så att med dagens regler så får man förlägga FK löst inne i vägg, rör ej nödvändigt. förvisso är det helt korkat, men det hör ju inte hit ;)
Inte FK (Ledare) men EKK (kabel)
Användarvisningsbild
tompa74
EF Sponsor
Inlägg: 2502
Blev medlem: 29 oktober 2007, 15:25:17
Ort: Kristinehamn

Inlägg av tompa74 »

Jasså får man det nu? Shit man hänger inte med. Sist ja kolla så var det
Eklk. Man kanske borde läsa på de senaste föreskrifterna nångång. :?


/ Tompa
Användarvisningsbild
Soolo
Inlägg: 73
Blev medlem: 17 september 2005, 16:42:54
Ort: Skövde

Inlägg av Soolo »

http://www2.elsakerhetsverket.se/proffs ... kap_52.asp

Fråga (00-133)
Är det tillåtet att använda kabel med entrådiga ledare (EKK med mera) vid förläggning direkt i vägg?

Svar
Ja, om tillverkaren anger att kabeln är lämpad för denna installationsmetod.

NOT: Flexibla ledningssystem som dras in löst förlagda och dolda i regelväggar, förutsätts glida undan när man spikar eller borrar i väggen.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15820
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Om man lägger EKK löst i vägg, så ska den fästas med dragavlastning i varje dosa, och spikskyddas vid varje regel och annan punkt där den kan tänkas spika/skruvas i. Det finns inte en chans att det blir billigare än att dra rör.

Och även om det rent elektriskt funkar att ha FK och vanlig CAT5 i samma rör, är det som antytts olagligt. "Alla kablar i ett rör ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen"
laban12
Inlägg: 1199
Blev medlem: 17 april 2008, 16:01:56
Ort: Stockholm

Inlägg av laban12 »

"Alla kablar i ett rör ska vara isolerade för den högsta förekommande spänningen"
¨

Så... finns det TP kabel som är isolerad nog för 230v?
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att man kör sitt nätverk i nätverkskabel... Vilken TP som helst går ju bra så länge det inte är för höga hastigheter och för långa sträckor.
Användarvisningsbild
DjAlbert
Inlägg: 354
Blev medlem: 28 oktober 2007, 17:46:00
Ort: Deje

Inlägg av DjAlbert »

Ja Det finns nätverkskabel som är godkänd för 300V.
Dock så hittar jag ingen hos varken Elektroskandia eller Ahlsell, så jag börjar fundera på vart den har tagit vägen?!
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 15820
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Inlägg av mrfrenzy »

Farnell har, och den var inte alls så dyr som jag trodde, mindre än 4kr/m

http://se.farnell.com/1386524/cable/pro ... 5a-8771000

Den är dock godkänd för 300V av UL, osäker på om det accepteras i Sverige?