Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
Någon som vet om det är tillåtet att dra en UTP kabel för ethernet i samma elrör som vanlig 230(FK)?
- ghost_rider
- Inlägg: 2211
- Blev medlem: 26 maj 2008, 21:48:15
- Ort: Genarp
lagligt eller inte: jag har dragit en cat5e-kabel i ett VPrör med FK i.
sträckan som kablarna går tillsammans är runt 4 meter.
det funkar alldeles utmärkt, får aldrig några avbrott ed.
kör gigabit i kabeln och kommer upp i 18% av gigabiten. har testat med riktigt korta kablar både direkt mellan datorerna, och via gigabitswitch, å jag kommer upp i kanske 20% av gigabitnätet.
Om jag tappar 2% pga längden av cat5e kabeln eller pga magnetfältet från fk´n kan jag bara spekulera i.
och ärligt talat så spelar det mig ingen roll..
sträckan som kablarna går tillsammans är runt 4 meter.
det funkar alldeles utmärkt, får aldrig några avbrott ed.
kör gigabit i kabeln och kommer upp i 18% av gigabiten. har testat med riktigt korta kablar både direkt mellan datorerna, och via gigabitswitch, å jag kommer upp i kanske 20% av gigabitnätet.
Om jag tappar 2% pga längden av cat5e kabeln eller pga magnetfältet från fk´n kan jag bara spekulera i.
och ärligt talat så spelar det mig ingen roll..
Jag har kabelister med ojordad-elkabel, UTP, Kabel-TV samt ljud från datorn>stereo. Har varken problem med hastigheter eller brumm faktiskt.
Det är hemskt dålig prestanda i sånna homeplug-grejorghost_rider skrev:varför klydda ihopa de, det finns små grunkor som man sätter i vägguttaget som man kör ut nätverket i. funkar.. dock bara om det ligger på samma grupp.
Re: Ethernet+230V i samma rör, lagligt?
Det är olagligt ja! Jag kollade upp det när jag hade samma tanke.Matte skrev:Någon som vet om det är tillåtet att dra en UTP kabel för ethernet i samma elrör som vanlig 230(FK)?
- ghost_rider
- Inlägg: 2211
- Blev medlem: 26 maj 2008, 21:48:15
- Ort: Genarp
njaa, sådär värst dålig prestanda e det ju inte,,ser inte av någon skillnad om ja drar kabel direkt ifrån routern till datorn eller via vägguttaget.. samma hastighetmaDa skrev:Jag har kabelister med ojordad-elkabel, UTP, Kabel-TV samt ljud från datorn>stereo. Har varken problem med hastigheter eller brumm faktiskt.
Det är hemskt dålig prestanda i sånna homeplug-grejorghost_rider skrev:varför klydda ihopa de, det finns små grunkor som man sätter i vägguttaget som man kör ut nätverket i. funkar.. dock bara om det ligger på samma grupp.
Det har att göra med att UTP-kabeln inte har samma isolationsspänning som FK;n har. Samt isoleringarna.
FK;n är grundisolerad, alltså den har bara ett lager isolering, och måste förläggas i rör eller godkänd kanal för att vara fullt isolerad. FK;n isolationspänning är 500V. En UTP-kabel ( standardkabel här, inga specialkablar) är godkända för (isolationsspäningen är) 50-60V.
Hittar inte vart jag läste det just nu, men jag vet att jag läst det hos Elektroskandia eller Elfa.
Men nu är det så att kabeln behöver bara uppfylla kraven för den högst förekommande spänningen i röret eller kanalen om den förläggs tillsammas med grundisolerad kabel. Det vill säga i detta fall: UPT-kabeln behöver bara ha isolationsspänning 300V.
Men det ska sägas att sista jag gjorde nått sånt här så va kabeln dyr!! och jag tror inte att den har blivit billigare iaf.
FK;n är grundisolerad, alltså den har bara ett lager isolering, och måste förläggas i rör eller godkänd kanal för att vara fullt isolerad. FK;n isolationspänning är 500V. En UTP-kabel ( standardkabel här, inga specialkablar) är godkända för (isolationsspäningen är) 50-60V.
Hittar inte vart jag läste det just nu, men jag vet att jag läst det hos Elektroskandia eller Elfa.
Men nu är det så att kabeln behöver bara uppfylla kraven för den högst förekommande spänningen i röret eller kanalen om den förläggs tillsammas med grundisolerad kabel. Det vill säga i detta fall: UPT-kabeln behöver bara ha isolationsspänning 300V.
Men det ska sägas att sista jag gjorde nått sånt här så va kabeln dyr!! och jag tror inte att den har blivit billigare iaf.