jag kan kolla en sak, plockade några ringkärnetrafos från containern, och med plåt med intag/säkringshållare på, där står säkert säkring som dom har provat ut, det är 120va ringtrafo, kan kolla imorgon
Man får använda sekundärsäkringar för att skydda själva transformatorn, primärsäkringen måste vara sådär stor för att klara rusningsströmmen som kan bli när transformatorn kopplas in. Primärsäkringen blir mer till för att skydda från brand vid härdsmälta i transformatorn, typ. Att ringkärnan skulle agera säkring är ingen risk, den termiska massan är STOR jämfört med en säkring! Däremot skyddar ju inte en 2A säkring från långvarig överbelastning, så därför bör man använda sekundärsäkringar dimensionerade efter transformatorns maximala sekundärström.
Det kommer aldrig gå mer ström genom sekundären än vad det du kopplat in drar, oavsett vad startströmmen är i primären. Så du kan lugnt ha kvar din sekundärsäkring du redan har.