Det är en gammal siemens trefasmotor som sitter i en svarv. Den har ingen broms inbyggd eller nåt annat special vad jag kan se. Den är märkt för 1,1kW vid 4-polsinkoppling@500V.
Hastighet nr 2 är 8-polsinkoppling.
Det är ung. vad jag kunnat läsa på skylten. Den sitter lite illa till inuti ett maskinstativ men det kankske går att lirka in en kamera och ta ett kort på märkskylten.
Körde en 500V 5HP motor på 380V i många år utan problem , den drev min kompressor. Den hade direktstart och drev en 2 cylindrig "250cc" lastbils kompressor.
Motorn brann dock upp tillsist ,då jag tappat en fas och inget motorskydd monterat
Det går alldeles utmärkt, men du tappar lite ström och därmed varvtal. Skulle gissa att du får nånstans i storleksordningen 80 % av momentet (och strömmen) och en sänkning i varvtalet med upp till en 10 % eller så.
Den erfarenhet jag har av för låg spänning är att strömmen ökar och att den tappar ork. Antar att om man har motorskyddet riktigt ställt så löser det innan motorn tar skada.
Mindmapper: Om man försöker belasta med märkeffekt blir det precis så, men klassar man ner effekten till "rätt" nivå blir det så som jag skrev. Man får ju naturligtvis inte ut samma effekt ur motorn om man sänker spänningen med 20 %.