Elektroniksäkra elverk?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6456
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Elektroniksäkra elverk?

Inlägg av FormerMazda »

Tjenare!

Har sen några månader tillbaka gått o blivit "lantbo". Iallafall kommit ifrån stan så pass att man får uppleva det underbara med strömlöshet titt som tätt.

Elverk är inköpt. Men i letandet efter elverk så har begrepp som elektroniksäkra elverk dykt upp. De är också fasligt mycket dyrare.
Men en fråga kring det hela är: vad är ett elektroniksäkert elverk? Jag kan gissa att det har med hur växelströmskurvan ser ut. Men vet inte säkert.

/Anders
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Meduza »

Det man pratar om när det handlar om elektroniksäkra elverk är inverterverk som ger ut en fin 50hz sinuskurva, vanliga elverk ger väldigt fula kurvor men är också mycket mindre avancerade och därmed billigare.

Elektronik kan köras sönder rätt snabbt med billiga elverk...

Om du vill ha hyfsat billiga inverterverk som ändå håller och ger fin ström, ta en titt på Kipors Sinemaster-serie!

Kostnaden beror också på vilken kraft du ska ha, här är Kipors 2kw-modell:
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=1560
limpan4all
Inlägg: 8461
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Inlägg av limpan4all »

Jag pratade på Tekniska Mässan med ett företag som representerade ett tyskt generatorfabrikat. Under 2008 så skulle dom presentera ett integrerat elverk/UPS med startstoppautomatik dvs UPS´en tar hand om korta dippar, elverket går igång innan batterierna är tomma och driver elnätet samt laddar batterierna. När batterierna är laddade och förbrukningen är låg stoppas generatorn och det hela är batterimatat osv.
Användarvisningsbild
Minus
EF Sponsor
Inlägg: 416
Blev medlem: 6 oktober 2004, 11:19:16
Ort: Umeå

Inlägg av Minus »

Vet att vissa leveratörer skriver "elektroniksäkert" när elverket är lämpligt att driva en liten inverter pin-svets
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17632
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

vanliga normala elverk brukar ha problem med spänningsreglering och inpendansen vid störningar

värst brukar det bli när man har full last och tar bort nästan allt med bara någon elektronik kvar , brukar bli en hög puckel i spänningen

när jag kör elverket och har elektronik som jag är rädd om så brukar jag se till att ha en resisteiv grundlast och störningskydd till elektroniken

en 150w halogenlampa räcker gott för mitt 1.2kva elverk
Användarvisningsbild
FormerMazda
Inlägg: 6456
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Asby (Östergötland)

Inlägg av FormerMazda »

Skulle man vara på säkra sidan om man hade en UPS emellan det billiga elverket och elektroniken?

Hur mår en väggvårta av ett billigt elverk? Har en vårta som försörjer min shuntautomatik. Och den vill jag gärna ha igång samtidigt.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

moderna UPS kan vara griniga och tycker att sinuskurva är utanför specarna både i avseende kurvform och utanför spänningsgränserna från elgeneratorn och går över till UPS-drift och återvänder aldrig därifrån ens när batteriena blir tomma.




då är det nog bättre att skaffa/bygga en stöddig laddare av enklare modell, kopplad till bilbatterie och använda helst sinusinverter till sina känsligare grejor.
limpan4all
Inlägg: 8461
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Inlägg av limpan4all »

När jag kör från elverk - 2600VA så måste jag justera frekvensen då och då (justering av längden på ståltråden som går från varvtalsregulatorn).
Dessutom kopplar jag alltid in en 500W halogenlampa som grundlast.
Sedan matar jag mina UPS aggregat.
Ett APC 2200VA offline-UPS samt ett Leager 2200VA online UPS samt ett 500W Fiskars online UPS.
I samtliga UPS aggregat måste man hitta inställningen som ger större toleranser på spänning/ström för att kunna använda en standard generator annars funkar det inte.
Skriv svar