Elektroniksäkra elverk?
Tjenare!
Har sen några månader tillbaka gått o blivit "lantbo". Iallafall kommit ifrån stan så pass att man får uppleva det underbara med strömlöshet titt som tätt.
Elverk är inköpt. Men i letandet efter elverk så har begrepp som elektroniksäkra elverk dykt upp. De är också fasligt mycket dyrare.
Men en fråga kring det hela är: vad är ett elektroniksäkert elverk? Jag kan gissa att det har med hur växelströmskurvan ser ut. Men vet inte säkert.
/Anders
Har sen några månader tillbaka gått o blivit "lantbo". Iallafall kommit ifrån stan så pass att man får uppleva det underbara med strömlöshet titt som tätt.
Elverk är inköpt. Men i letandet efter elverk så har begrepp som elektroniksäkra elverk dykt upp. De är också fasligt mycket dyrare.
Men en fråga kring det hela är: vad är ett elektroniksäkert elverk? Jag kan gissa att det har med hur växelströmskurvan ser ut. Men vet inte säkert.
/Anders
Det man pratar om när det handlar om elektroniksäkra elverk är inverterverk som ger ut en fin 50hz sinuskurva, vanliga elverk ger väldigt fula kurvor men är också mycket mindre avancerade och därmed billigare.
Elektronik kan köras sönder rätt snabbt med billiga elverk...
Om du vill ha hyfsat billiga inverterverk som ändå håller och ger fin ström, ta en titt på Kipors Sinemaster-serie!
Kostnaden beror också på vilken kraft du ska ha, här är Kipors 2kw-modell:
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=1560
Elektronik kan köras sönder rätt snabbt med billiga elverk...
Om du vill ha hyfsat billiga inverterverk som ändå håller och ger fin ström, ta en titt på Kipors Sinemaster-serie!
Kostnaden beror också på vilken kraft du ska ha, här är Kipors 2kw-modell:
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=1560
-
- Inlägg: 8461
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Jag pratade på Tekniska Mässan med ett företag som representerade ett tyskt generatorfabrikat. Under 2008 så skulle dom presentera ett integrerat elverk/UPS med startstoppautomatik dvs UPS´en tar hand om korta dippar, elverket går igång innan batterierna är tomma och driver elnätet samt laddar batterierna. När batterierna är laddade och förbrukningen är låg stoppas generatorn och det hela är batterimatat osv.
vanliga normala elverk brukar ha problem med spänningsreglering och inpendansen vid störningar
värst brukar det bli när man har full last och tar bort nästan allt med bara någon elektronik kvar , brukar bli en hög puckel i spänningen
när jag kör elverket och har elektronik som jag är rädd om så brukar jag se till att ha en resisteiv grundlast och störningskydd till elektroniken
en 150w halogenlampa räcker gott för mitt 1.2kva elverk
värst brukar det bli när man har full last och tar bort nästan allt med bara någon elektronik kvar , brukar bli en hög puckel i spänningen
när jag kör elverket och har elektronik som jag är rädd om så brukar jag se till att ha en resisteiv grundlast och störningskydd till elektroniken
en 150w halogenlampa räcker gott för mitt 1.2kva elverk
- FormerMazda
- Inlägg: 6456
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Asby (Östergötland)
moderna UPS kan vara griniga och tycker att sinuskurva är utanför specarna både i avseende kurvform och utanför spänningsgränserna från elgeneratorn och går över till UPS-drift och återvänder aldrig därifrån ens när batteriena blir tomma.
då är det nog bättre att skaffa/bygga en stöddig laddare av enklare modell, kopplad till bilbatterie och använda helst sinusinverter till sina känsligare grejor.
då är det nog bättre att skaffa/bygga en stöddig laddare av enklare modell, kopplad till bilbatterie och använda helst sinusinverter till sina känsligare grejor.
-
- Inlägg: 8461
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
När jag kör från elverk - 2600VA så måste jag justera frekvensen då och då (justering av längden på ståltråden som går från varvtalsregulatorn).
Dessutom kopplar jag alltid in en 500W halogenlampa som grundlast.
Sedan matar jag mina UPS aggregat.
Ett APC 2200VA offline-UPS samt ett Leager 2200VA online UPS samt ett 500W Fiskars online UPS.
I samtliga UPS aggregat måste man hitta inställningen som ger större toleranser på spänning/ström för att kunna använda en standard generator annars funkar det inte.
Dessutom kopplar jag alltid in en 500W halogenlampa som grundlast.
Sedan matar jag mina UPS aggregat.
Ett APC 2200VA offline-UPS samt ett Leager 2200VA online UPS samt ett 500W Fiskars online UPS.
I samtliga UPS aggregat måste man hitta inställningen som ger större toleranser på spänning/ström för att kunna använda en standard generator annars funkar det inte.