Tänk nu på att det är 30 år sedan jag gick i gymnasiet så om det blir något fel....
Det du får räkna med om du kopplar sagda motor i D-koppling till 400V nät är att proppen troligen går.
Om du tar en 400/690 V motor 11 kW kopplar den i D-koppling och ansluter den till 400V nät så kommer du att få exakt samma svar som står i grunduppgiften.
Varje lindning ska ha 230 V, 21 A, hur du än kopplar så ska det vara så.
Vid D-koppling så får du ström från 2 lindningar i varje fasanslutning men med 120 graders fasförskjutning 21x rotenur 3 = 36,37 A. Men detta vid elnätets huvudspänning 230V (typ Norge)
Ptot=Aktiv effekt 230x21x3x0,85 W=12316 W x 90 % verkningsgrad =11kW mekanisk effekt.
Qtot? är det reaktiveffekt? Reaktiv effekt 230x21x3x0.15 VAr=2173VAr (är det jag som är ute på hal is här?)
Il ? Ström i lindning? Iom att det är en Y-kopplad motor/belastning så är lindningsströmmen = fasströmmen = 21A
Jaadå, du har missat att i din formel är det huvudspänningen (400 volt) medan jag tar den enklare matematiken och räknar med fasspänningen (230 volt) som är rotenur 3 lägre. Det är skillnad på Uh och Uf
Om du tittar på dina effektuträkningar så är de nog en faktor 1,73 fel. Den skenbara effekter är bara ca 8 kVA och motorn levererar 11kW axeleffekt. Om det vore sant så hade vi löst jordens alla energiproblem.
S=roten ur 3xUhxIl = roten ur 3 x 400 x 21 = 14549VA
P=0.85 x 14549 = 12,37kW
Det är hemskt mycket lättare att räkna på en enfaslast x3 än blanda in huvudspänningen, det är min erfarenhet efter 30 år.