Men blir det direkt kontakt mellan fas och nolla så lär säkringen gå. Försvinner spänningen ut i höljet på kylen så går den till jord och då ska jordfelsbrytaren lösa.
Anledningen till mitt förra uttalande ligger i att i våras så var jag på elsäkerhetskurs på jobbet. Det kom en person ifrån Ångpanneföreningen och då frågade jag vad han anser om jordfelsbrytare på kyl/frys med tanke på all mat. Han sa då att han aldrig skulle välja bort den då han föredrar att ha sina barnbarn vid liv framför att fläskfilen i kylen blir dålig. Mat går att köpa nytt, barnbarnet går inte riktigt att köpa nytt i samma benämning. Då sa han också att en lösning är att ha en separat jordfelsbrytare till kyl/frys om man nu är så rädd om maten då man åker iväg. Annars kanske någon granne är och vattnar blommorna/tar in post som kan kolla kylen också under tiden personen är borta. Finns många lösningar men att ta bort jordfelsbrytaren var en riktigt dålig tyckte han
Skarvsladd till kyl
- prototypen
- Inlägg: 11106
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Vad alla är rädda för jordfelsbrytare, jag har 13 st och ingen har tjuvlöst. Däremot har morsans kylskåpstermostat gått sönder 2 gånger (eller om det var tre) med förstörd mat som resultat.
Jordfels brytare har löst pga att jag glömde dra ur sladden en gång när jag lossade en provkörningskabel, en gång för att jag försökte löda på nätspänning med potentialutjämnad lödkolv, en gång för ett trasigt strykjärn, en trasig datornätdel och när elementet i ugnen gick av. Alla fel med stickproppsanslutna prylar.
Den som har kylskåp och frys på egen JFB, hur upptäcker den att kyl/frys är utan ström??
Om man har toalyset/TV:n/what ever på samma så har man större chans att upptäcka en löst JFB:
Den stackare som vattnar blommorna, måste det ligga ett antal öl i skåpet för att blomvattnaren ska öppna, men om det är mörkt i köket då börjar man kolla.
Alla är så rädda för motorvärmarkabeln som ligger i det blöta, man ska inte lämna den liggande i det blöta. Barn kan skadas.
Fattar ni? Jordfelsbrytare är bra. Länsförsäkringar ger rabatt på hemförsäkringen och det är ingen självrisk för förstörda matvaror om JFB har löst och kyl/frys blir varma OM hela anläggningen skyddas av JFB.
Hur mycket lämnar man i ett kylskåp om man åker bort, tiden gör ju ändå att det förstörs, lite annat med frysen.
Prototypen
Jordfels brytare har löst pga att jag glömde dra ur sladden en gång när jag lossade en provkörningskabel, en gång för att jag försökte löda på nätspänning med potentialutjämnad lödkolv, en gång för ett trasigt strykjärn, en trasig datornätdel och när elementet i ugnen gick av. Alla fel med stickproppsanslutna prylar.
Den som har kylskåp och frys på egen JFB, hur upptäcker den att kyl/frys är utan ström??
Om man har toalyset/TV:n/what ever på samma så har man större chans att upptäcka en löst JFB:
Den stackare som vattnar blommorna, måste det ligga ett antal öl i skåpet för att blomvattnaren ska öppna, men om det är mörkt i köket då börjar man kolla.
Alla är så rädda för motorvärmarkabeln som ligger i det blöta, man ska inte lämna den liggande i det blöta. Barn kan skadas.
Fattar ni? Jordfelsbrytare är bra. Länsförsäkringar ger rabatt på hemförsäkringen och det är ingen självrisk för förstörda matvaror om JFB har löst och kyl/frys blir varma OM hela anläggningen skyddas av JFB.
Hur mycket lämnar man i ett kylskåp om man åker bort, tiden gör ju ändå att det förstörs, lite annat med frysen.
Prototypen
Finns även jordfelsbrytare som löser ut vid 300mA och kallas brandskyddande kan ju vara en ide att installera för vitvaror / elpatroner och sådant som kan ge upphov till större läckströmmar
försäkringsbolag brukar gilla att man monterar in dem för brandskydd borde ju vara en självklarhet hos företag o jordbruk för att förhindra bränder
men det blir ju läckströmmar som adderas ihop från olika apparater och kan tilll slut komma upp i 30 mA och då vet man inte vad som orsakade att jordfelsbrytaren för personskydd löste ut
fungerar det bra att köra motorvärmaren via JFB ?
försäkringsbolag brukar gilla att man monterar in dem för brandskydd borde ju vara en självklarhet hos företag o jordbruk för att förhindra bränder
men det blir ju läckströmmar som adderas ihop från olika apparater och kan tilll slut komma upp i 30 mA och då vet man inte vad som orsakade att jordfelsbrytaren för personskydd löste ut
fungerar det bra att köra motorvärmaren via JFB ?
- prototypen
- Inlägg: 11106
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
- bengt-re
- EF Sponsor
- Inlägg: 4829
- Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
- Skype: bengt-re
- Ort: Söder om söder
- Kontakt:
Jag kör JFB på motorvärmare kabel. Oki, den har löst några gånger, men då har det också berott på att det faktist kommit vatten i anslutningarna.
Till kyl/frys ser jag inte vinsten med att använda JFB då det är svårt för ett kylskåp att bli farligt på det viset dessutom så har JFB börjat brinna ibland när man använt dem till laster med höga startströmmar, men alla blir saliga på sin tro...
Det viktigaste med kyl/frys är hög kvallité på anslutningarna då startströmmarna i kombination med ökad kontaktresistans ger en stor brandfara. Bra regel också att byta uttaget när man byter kyl/frys - uttaget är skapligt billigt och köper man ny kyl/frys så kan man gott kosta på sig nytt uttag också
Till kyl/frys ser jag inte vinsten med att använda JFB då det är svårt för ett kylskåp att bli farligt på det viset dessutom så har JFB börjat brinna ibland när man använt dem till laster med höga startströmmar, men alla blir saliga på sin tro...
Det viktigaste med kyl/frys är hög kvallité på anslutningarna då startströmmarna i kombination med ökad kontaktresistans ger en stor brandfara. Bra regel också att byta uttaget när man byter kyl/frys - uttaget är skapligt billigt och köper man ny kyl/frys så kan man gott kosta på sig nytt uttag också
Tack för era svar!
Sätter en fördelardosa direkt i uttaget, kopplar kylen i den och en sladd till diskmaskinen med jordfelsbrytare på. Då får jag även lättare att nå JFB om den skulle lösa ut, slipper dra fram kylen.
Pratade med försäkringsbolaget om maten som blivit förstörd, självrisk på 1500:- fick jag höra... Som student har jag tyvärr inte så mycket mat hemma.
Sätter en fördelardosa direkt i uttaget, kopplar kylen i den och en sladd till diskmaskinen med jordfelsbrytare på. Då får jag även lättare att nå JFB om den skulle lösa ut, slipper dra fram kylen.
Pratade med försäkringsbolaget om maten som blivit förstörd, självrisk på 1500:- fick jag höra... Som student har jag tyvärr inte så mycket mat hemma.