400V - inte tre-fas?
400V - inte tre-fas?
Yo. Kanske fel forum, men men...
Har ett gäng el-element hemma i mitt nya hus som står märkta som 400V-element. När jag, vid tapetsering/målning tog bort dessa, märkte jag att det endast var tre tåtar framdraget, fas, nolla och jord.
Frågan är om elementen ändå går på 400 eller på 230?
Brukar inte 400V vara tre-fas? (alltså fem tåtar?)
Er ödmjuke,
David
Har ett gäng el-element hemma i mitt nya hus som står märkta som 400V-element. När jag, vid tapetsering/målning tog bort dessa, märkte jag att det endast var tre tåtar framdraget, fas, nolla och jord.
Frågan är om elementen ändå går på 400 eller på 230?
Brukar inte 400V vara tre-fas? (alltså fem tåtar?)
Er ödmjuke,
David
Är du säker på att det var fas och nolla som var framdraget, inte bara 2 faser? Isf är det 400 V, annars är det 230 V. Mät spänningen, det är klart det enklaste sättet att ta reda på hur det ligger till. Mäter du 0 V mellan nolla och skyddsjord är det 230 V i uttaget, är det 230 V mellan nollan och skyddsjord är nollan en fas och då blir det antingen 230 eller 400 V beroende på vad den sista tåten är. Är det 400 V mellan skyddsjord och nollan är det ingen skyddsjord alls utan också en fas och då har du ett trefas-element inkopplat.
-
- Inlägg: 7122
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
400V mellan två ledare tyder på två faser = två-fas
Edit: Får hoppas att den tredje är skyddsjord!
Edit: Får hoppas att den tredje är skyddsjord!
Senast redigerad av Mindmapper 2 maj 2007, 16:28:57, redigerad totalt 1 gång.
- Smoothmachines
- Inlägg: 447
- Blev medlem: 5 april 2007, 16:03:57
- Ort: Stockholm
- Kontakt:
Här är ett tillfälle då ihopskrivning faktiskt kan vålla en del klur. Jag vill mena att tvåfas inte är en korrekt beteckning på två av tre faser, utan det skall benämnas två faser. Tvåfas är ett system där faserna har 90 graders fasförskjutning och är det flerfassystem med minst antal faser som är möjligt(konstigt
). Det har samma fördelar som trefassystem med konstant effektöverföring(uj, nu blev jag osäker, har det det? ), men nackdelen är att man behöver nollan och man har därför inga fördelar gentemot trefassystem som då dessutom kan överföra mer effekt på samma ledararea.

De har transformatorer ifall de behöver 380v/400v. att de tar ut 230v mellan faserna är anledningen till att huvudsäkringarna är lite större i norge än i sverige, runt 68A för ett normalt litet hus. Och mellan fas och jord/nolla (tror inte de drar in speciell nolla, alternativt att den anses vara skyddsjord.) är det ungefär 110v men det är förbjudet att plocka ut ström på det viset.
Sen om jag inte missminner mig kan man ansöka om att få fast installation av 400v trefas men detta är då inte gratis alls.
Sen om jag inte missminner mig kan man ansöka om att få fast installation av 400v trefas men detta är då inte gratis alls.