Tempgivare 4-20mA

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
bara_hence
Inlägg: 79
Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs

Tempgivare 4-20mA

Inlägg av bara_hence »

Jag undrar hur man ska koppla en tempgivare för att få ut 4-20mA. Tempgivaren har 1kohm motstånd vid max temp. Ska man bygga en konstantspänningskälla som ger ut spänning så att strömmen blir 4mA vid minsta temp och 20mA vid högsta eller hur gör man??
bearing
Inlägg: 11677
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Inlägg av bearing »

Är det ett NTC-motstånd?

Antagligen måste du använda en koppling med OP och några motstånd.
bara_hence
Inlägg: 79
Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs

Inlägg av bara_hence »

nej en tempgivare pt1000 eller något sånt hette den...
kimmi
Inlägg: 221
Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00

Inlägg av kimmi »

Hej ,
En PT1000 har 1Kohm vid 0ºC
jeg bruger xtr112/114 från bb (Burr Brown) Texas Instruments

mycke bra chip for PT100/1000
bara_hence
Inlägg: 79
Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs

Inlägg av bara_hence »

jo men hur ska man bygga en kringkoppling så att mätvärdet omvandlas till 4-20mA signal...
bearing
Inlägg: 11677
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Inlägg av bearing »

Betyder inte PT1000 att den har resistansen 1k vid 0°C ?

EDIT: Oj,det stod ju redan.
Senast redigerad av bearing 22 april 2007, 20:29:52, redigerad totalt 1 gång.
kimmi
Inlägg: 221
Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00

Inlägg av kimmi »

Hi,
Henta datasheet på xtr112 der er all info oxc schematic
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr114.pdf
bara_hence
Inlägg: 79
Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Ort: Bollnäs

Inlägg av bara_hence »

jaa det kanske det gör men jag har inte spånat så mycket i det funderar mest på hur man ska få ut 4-20mA om det går att ha en konstantspänning som är uträknad så att strömmen blir mellan 4-20mA eller hur man annars ska göra.. signalen ska sen in i en plc som reglerar lite grejjer..
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 31535
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Inlägg av MadModder »

Enklaste är väl att ta reda på vilket motstånd ingången i PLC har, och skicka ut spänning så att det blir just 4-20mA...
kimmi
Inlägg: 221
Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00

Inlägg av kimmi »

see pages 8 fig 1 it all there for free
om du behover andre temp har jeg xls for calculator xtr112/114

brug ohms lov R = E / I

din PLC ingang er den max 5 Volt ?
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17616
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

kimmi, bra krets, tackar för den länken

bara_hence, allt du behöver finns där

normalt så har man 24 vid plc'en den matar 4-20mA givaren och i plcen finns det ett relativt lågohmigt motstånd där den mäter strömen
kimmi
Inlägg: 221
Blev medlem: 13 april 2007, 12:25:00

Inlägg av kimmi »

Hi,
Grym,
her er link til excel xls for temperatur min/max calculator ( alla modstånd)
for XTR105/112/114
http://www.ti.com/litv/zip/slvc094
Skriv svar